CTC 265B Inbyggd dragbegränsare

Inlägg av daro »

är det nån som vet hur den funkar och hur ska den ställas in ..panntermostaten är ställd på 72 grader

kan man få ner pelletsförbrukningen något ??
Ctc 265 b -67 Viking Bio -03 MAFA förråd 300L
LL pump panasonic e9dke
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

I en 256'a finns det INGEN inbyggd dragbegränsare, det finns ett skorstensspjäll och det ska stå fullt öppet!

Dragbegränsaren har man på rökröret/skorstenen och det är INTE ett spjäll, det är en viktbelastat klaff.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Inlägg av Taxen »

Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Danne031
Lärjunge!
Inlägg: 360
Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg

Inlägg av Danne031 »

Du menar nog dragregulator..den som sitter längst ner på askluckan under eldstaden.
Jag har en manual i .pdf till 265B jag fick hemskickad av CTC, hojta med en mailadress om du vill ha den.
CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Den ska hur som helst vara stängt helt ändå, den reglerar till-luften vid vedeldning och allt den är öppen vid pelletseldning är ren förlust pga. avkylning av pannan.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!