Brännaren slutade tända för ett tag sen, matning och fläkt gick som det skulle. Rent logiskt borde det vara tändelementet men med detta bytt får jag fortfarande ingen fyr. Vid n'rmare undersökning så blir inte tändelementet ens varmt, borde således vara matning av el som är p1oblemet. Är det någon innan som har råkat ut för detta? Har inte hittat någon kretskortsritning på webben, kan ju vara någon brytare eller kanske till och med processorn som behöver bytas.
Brännare: px21 - hösten 06
Panna: ctc 1100 family
veckoförråd
144 kvm byå 1923
tänder inte fast nytt tändelement
Här finns åtminstone elschema på hur grejerna sitter.
http://www.ariterm.se/filer/PX21Anv_SE_080523.pdf
Vad har du för processor?
Tänds elementet först och sen smyger fläkten igång?
http://www.ariterm.se/filer/PX21Anv_SE_080523.pdf
Vad har du för processor?
Tänds elementet först och sen smyger fläkten igång?
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Anslutning 1 och 2 på kopplingslisten går till tändelementet. Titta vad som finns på andra sidan av 1 och 2. Förmodligen en tyristor men kan också vara något relä. Där har du nog felet. Om du mäter resistansen i gamla tändelementet och jämför med det nya så ser du om det är trasigt.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.