Är ganska mycket nybörjare (som ni kanske förstått... I huset finns ett ettrörsystem. D.v.s. elementen är "seriekopplade". Nu när det varit lite kallare ute ner mot -15 och jag har full blås på alla element så får det sista elementet på slingan väldigt lite värme. Vilket värde ska jag höja? Panntempen är nu på 70. Ska jag dra upp den till 80 eller vad?
Du ska shunta ut varmare vatten så öka shunten el skaffa en automatisk shuntstyrning med innegivare t.ex en termomatik cbj så sköter den detta..
Rinkabyrör har den för ca 2000:- o den är lätt att installera..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Det sitter in automatisk shunt med innegivare. Problemet är väl att den känner av innetempen i hallen och sista elementet sitter på toaletten på bottenvåningen. Kanske läge att gå över till manuellläge på shunten?!
Eller stänga lite ner på elementen i hallen? Kanske på alla utom på toan?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!