Hej på er....
En fråga jag har kört och kör fortfarande på läge 2 på min flexA. Temp ute ca +5 till -2. frågan är om det är oekonomiskt att köra på läge 2 och om det till och med kan vara "skadligt" för brännaren. shuntar inte ut speciellt mycket.
Tacksam för alla synp
Janfire flex-a årsm 2005 i Effecta 220 from 2011 135kvadrat i 1,5plan med källare. Sjpallförråd på 750l
Jag har testat att köra upp "en portion VV" i 6, 9, 12, 15KW-lägen med min NH, såklart utan tappning. Jag tänkte att min panna kanske hade en effektivitetsgräns och att det över den ville gå åt mer pellets.
Jag mätar internskruvens gångtid i 1/100'del sekund som mängdmätning och jag fick som resultat att det gick åt "exakt" samma pelletsmängd vid de körningar, "exakt" för att det svängde ±0,8% mellan samma effektlägen vid olika körningar.
Så om det annars fungerar kan du fint hålla på där, när kylan kommer på allvar kan du ju stega till underhåll också om du vill.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!