Fyllde på mitt system med vatten så att det blev ca 0,7 bar i våras, tyckte då att det hade sjunkit något. Nu, så är det tillbaka på 0,5 och lägre när det är kallt i pannan (ca 0, bar vid 70 grader när jag sotar)
Har två våningar med källare och pannrum. Överst på vinden sitter det en auatomatisk avluftare (som är stängd med ventil nu). I pannrumet sitter det ett tryckkärl som enligt lappen skall vara förtryckt till 0,5 bar.
Pannan är från -74, och själva radiatorsystemet är nu ca 70 år gammalt med nya (60-talet) radiatortermostater. Har ingen avstängningsventil till tryckkärlet, så jag har inte kommit mig för att kolla trycket där. Är det en bra början, eller är det något annat?
Läckande system?
Trycket svänger lite upp och ner beroende på temperaturen i systemet men även om du har ett litet exp. kärl.
Mistänker du att det läcker kolla främst luftnipplar och radiatorventilerna, det brukar bli rostigt där det har läckt.
Mistänker du att det läcker kolla främst luftnipplar och radiatorventilerna, det brukar bli rostigt där det har läckt.
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
-
- Ungskog
- Inlägg: 13
- Blev medlem: fre 10 mar, 2006 13:32
- Ort: Kristinehamn
Jag hade stora svängningar i mitt system, sedan läste jag lite här om att gummiblåsan i tryckkärlet ofta tappar luften så jag kopplade på cykelpumpen och körte lite. Efter ett tag kunne jag pysa lite luft ur, den var alltså så sammanklappat att den blokerade vid ventilen!
Efter det har jag pumpat ordentligt och nu fungerar det mycket bättre, svängningarna är små och jag är nöjd.
Efter det har jag pumpat ordentligt och nu fungerar det mycket bättre, svängningarna är små och jag är nöjd.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- Fröträd
- Inlägg: 68
- Blev medlem: sön 24 jul, 2005 20:48
- Ort: Arvika
Om ni har expansionskärl med blåsa så ska förtrycket ligga på ca 0,5 bar ( vanlig fabriksinställning), vilket förtryck man ska har med husets höjd att göra, när man fyller på luft i blåsan så ska systemet vara trycklöst på andra sidan.
Om kärlet är trycklöst så har vattnet ingenstans att ta vägen vid den termiska expansionen som blir när man eldar, oftast går övertrycket då ut vid säkerhetsventilen och när pannan svalnar av så blir systemet trycklöst direkt.
Detta ämne har tagits upp flera gånger på detta forum, det är bara att söka i historiken.
Om kärlet är trycklöst så har vattnet ingenstans att ta vägen vid den termiska expansionen som blir när man eldar, oftast går övertrycket då ut vid säkerhetsventilen och när pannan svalnar av så blir systemet trycklöst direkt.
Detta ämne har tagits upp flera gånger på detta forum, det är bara att söka i historiken.
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Nästan tvärsäkert att felet sitter i expansionskärlet som föregående talare skrev...
om du har otur så kan tillå med blåsan ha spruckigt , men det märker du om du ska fylla den med luft,
det kan tänka sig att du har så himla lite luft i blåsan att expansionskärlet inte klarar att ta hand om speciellt stora volymändringar..
kolla oxå så att inte lyftnippeln på exp kärlet läcker ut luft...
om du har otur så kan tillå med blåsan ha spruckigt , men det märker du om du ska fylla den med luft,
det kan tänka sig att du har så himla lite luft i blåsan att expansionskärlet inte klarar att ta hand om speciellt stora volymändringar..
kolla oxå så att inte lyftnippeln på exp kärlet läcker ut luft...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova