Optovakt problem

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Hagbard
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: lör 08 apr, 2006 19:22

Optovakt problem

Inlägg av Hagbard »

Har precis startat upp min nya Biomatic 20+.
Tyvärr så vill den inte riktigt fungera som den ska.
Som mest har den klarat av 2 timmars drift innan jag får felmeddelandet "Kontrollera slussens täthet".
Har utfört samtliga åtgärder som finns att läsa i den medföljande Installations-, drit och underhållsanvisningen. Tyvärr utan att det för den skull fungerar bättre. Läste i ett inlägg att någon blivit rekommenderad av Thermia att minska bör-värdet på optovakten till 5%. Har testat detta utan annat resultat än att med det värdet vill inte brännaren starta upp.
Finns det annat som jag kan kolla upp eller är det läge att få hit installatören av pannan?

Sedan vill jag uttrycka min frustration av den milt sagt urusla manualen som följer med pannan.
Köper jag en MP3 spelare för 300:- så får jag en mer utförlig manual.
Detta är faktiskt rena skämtet. Urdåligt Thermia! :evil:
Wille
Prima virke
Inlägg: 44
Blev medlem: mån 19 sep, 2005 16:59
Ort: Katrineholm

Inlägg av Wille »

Fick "kontrollera slussens täthet" ett antal gånger när pannan var nyinstallerad och jag hade askat ur den. Jag märkte att muttrarna som sätter fast brännaren i själva pannan inte satt tillräckligt hårt åt. sedan dess använder jag skiftnyckeln eller 13 nyckel och har aldrig fått detta felmedellande efter detta. Väldigt konstigt! men det fungerade för mig... :shock:

Kanske samma sak för dig?
Biomatic 20+, veckoförråd, 2 plans villa 90 kvm+ en härlig varm och go kakelugn

Jag har sju intressen: sex och pelletspannor!
bobal
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 09 apr, 2006 10:44
Ort: Ystad

Inlägg av bobal »

Vi har haft pelletspannan biomatic 20+ ett år nu, det fungerar bra. Det problem vi haft, driftstopp 3 ggr med felet "kontrollera luftslussens tätthet".

Detta beror hela tiden på de optiska vakterna de har blivit igen satta av spån och behöver torkas av sedan fungerar det igen eller
som en repratör sa "det beror på att pelletsen är statisk" jag har köpt
antistat spray .

Repratören sa att jag bör rengöra de optiska vakterna varje gång jag
sotar/askar ur vilket jag gör ca 8-10 ggr/år.

Tydligen har det här även att göra med kvalitén på pelletsen
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Inlägg av xJom »

Hej!

Jag fick också detta fenomen ett antal gånger i början. Det visade sig att det nedersta kugghjulet inte var fastdraget. Kolla och efterdra detta för säkerhets skull.
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Hagbard
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: lör 08 apr, 2006 19:22

Problemet löst (tror jag)

Inlägg av Hagbard »

Hej, och tack för svaren.
Hade kollat sot och damm innan och har nu även kollat att alla detaljer sitter som det ska.
Det visade sig dock att allt verkligen satt ordentligt.

Det som nu verkar ha fått pannan att "ta reson" är följande.
Körde en "factory reset", och ställde åter in nedanstående värden.
Och nu har pannan funkat i 23 timmar som den ska.
Det jag kan konstatera är att nu fungerar även funktionen med stödvärme från elpatronen som det ska.
Det hela är mycket märkligt eftersom de enda inställningar jag gjort i pannan vid driftstart var :
Temperatur panna - Börvärde 70 grader.
Bränsleval - Pellets + El
El steg - 3
Optovakt - Börvärde 5% (efter factory reset).
Jag är dock inte klar över om installatören gjort några andra inställningar i menyer jag inte kommer åt

Varför jag inte kunde släppa tanken på Optovaktens börvärde är att standardinställningen är satt till 50% men jag kunde konstatera att uppmätt ljusstyrka aldrig kom upp över 12%. Skall kolla detta med Thermia. För jag måste erkänna att jag inte får det hela att gå ihop (och inte blir man klokare av att läsa den sk. manualen).

Återkommer om jag hittar någon förklaring på varför pannan reagerat så här.

/Hagbard
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Inlägg av xJom »

I leveranstestprotokollet skall installatören ha mätt upp ljuskänsligheten hos optovakten.

I mitt protokoll är det alltså iskrivet med bläck 99% på optovaktens kontrollruta.

Att du inte får mer än 12% tyder på att den kanske är defekt?
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

xJom skrev:
I mitt protokoll är det alltså iskrivet med bläck 99% på optovaktens kontrollruta.

Att du inte får mer än 12% tyder på att den kanske är defekt?
Där är felet..
99% ska den va på..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
ctctotal
Entusiast!
Inlägg: 112
Blev medlem: tor 19 jan, 2006 09:10
Ort: Oskarshamn

Inlägg av ctctotal »

André skrev:
xJom skrev:
I mitt protokoll är det alltså iskrivet med bläck 99% på optovaktens kontrollruta.

Att du inte får mer än 12% tyder på att den kanske är defekt?
Där är felet..
99% ska den va på..
Ja när det brinner och glaskupan över optovakten är ren.

Förresten om man kör factory reset så försvinner väl inställningarna
i effekt 5 läget, dvs matning och fläkt värdena för de olika driftlägena.
Gjordes inställningar där då intrimmning skedde så är de borta
Kan man hoppas på att installatören har kvar inställningsvärdena?
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
Barsk
Lärjunge!
Inlägg: 317
Blev medlem: tor 09 mar, 2006 15:19
Ort: Karlstad

Re: Optovakt problem

Inlägg av Barsk »

Hagbard skrev: Sedan vill jag uttrycka min frustration av den milt sagt urusla manualen som följer med pannan.
Köper jag en MP3 spelare för 300:- så får jag en mer utförlig manual.
Detta är faktiskt rena skämtet. Urdåligt Thermia! :evil:
Kolla upp CTC EcoFlex-manualen. Den har samma brännare och väldigt likt styrprogram. Inte identiskt, men väldigt lika. Framförallt är manualen väldigt tydlig och bra. Så du kanske kan få en bättre förståelse för din Thermiamanual med EcoFlexens som stöd?

http://www.ctcvarme.se/enertech/p21854/ ... coFlex.pdf
Biomatic 20+, Thermias shunt + innegivare, 200l plasttunna som förråd. 150 kvm 1 1/2 plan. Bygger vacuumtransport.
Hagbard
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: lör 08 apr, 2006 19:22

Problemet löst!

Inlägg av Hagbard »

Hej igen.

Nu vet jag vad felet var.
Det har visat sig att Thermia polvänt kablaget till optovakten.
Eftersom kontakten inte går att vända så växlade jag i en "sockerbit" och nu fungerar det.

Vad gäller factory reset så stämmer det precis som ctctotal skrev.
Inställningarna under effekt 5 läget blev helfel.
Exempelvis så hamnade effekten på fläckten på samtliga lägen på 36%!

Har nu laborerat så att pannan fungerar hyffsat.
Skall dock ta kontakt med Thermia för att få reda på vilka värden som finns inställda när pannan levereras. Detta så att jag inte missat något.

Jag håller fortfarande på att få ett leveransprotokoll från min leverantör, (en månad efter det att pelletssystemet är klart).
Är faktiskt lite sur på att han aldrig "har tid" att fixa det.
Det är ju knappast någon god reklam för leverantörens firma.

Mycket tack för alla tipps, inte minst det av Barsk. Manualen från CTC är ju något som Thermia borde ta lärdom av. Jag skall definitivt lusläsa den.

Vi hörrsch
Hagbard
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Problemet löst!

Inlägg av André »

Hagbard skrev:Hej igen.

Vad gäller factory reset så stämmer det precis som ctctotal skrev.
Inställningarna under effekt 5 läget blev helfel.
Exempelvis så hamnade effekten på fläckten på samtliga lägen på 36%!

Har nu laborerat så att pannan fungerar hyffsat.
Skall dock ta kontakt med Thermia för att få reda på vilka värden som finns inställda när pannan levereras. Detta så att jag inte missat något.


Vi hörrsch
Hagbard
Det enda installatören "normalt" ska behöva ändra är fläkt o matning vid installation/justering...
Innan du gjorde factory reset så ska man kolla vad värdena är..
Om du ändrar mellan 15/20 kW läget (växlar till 20 kW o åter till 15 kW är det borta) då blir det fabriksinställningarna som oftast inte är rätt med matning 70% fläkt 36% o det blir i både hög o låg läget....
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
ctctotal
Entusiast!
Inlägg: 112
Blev medlem: tor 19 jan, 2006 09:10
Ort: Oskarshamn

Inlägg av ctctotal »

polvänder man optovakten som är en halvledare (fotodiod eller transistor) så fungerar den inte alls.
Klantigt thermia, färgmärkning kanske och färgblind
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten