Det gick prick 1 kg mer pellets att värma 500l acktanken från 35 till 77 grader med brännaren på 11 kW mot 16 kW o det tog nästan dubbelt så lång tid..
Kollade förbrukningen från att pannan va 80 grader o laddomaten startade...
Det gick 5,5 kg med 11 kW o 4,5 kg pellets vid 16 kW så det gör en ökad förbrukning på 22% med att köra med låg effekt..



Rökgastempen låg på 125 grader vid 11 kW o 152 grader på 16 kW..
Så uträkningar av verkningsgrad då men räknar på co2 o rökgastemp stämmer inte som det verkar..

Kan va många som är lurade på verkningsgraden om det är så här..
Har även tätat pannan ordentligt innan ja kollade så det är inget tjuvdrag nånstans nu..