Tempkurva

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
sebkat1811
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 13 feb, 2006 11:36

Tempkurva

Inlägg av sebkat1811 »

Vet någon om man kan justera själva kurvan på framledningstempen. Vi har haft runt 0*C utetemp rätt länge nu och jag har kört med kurva 1,5 med minus 5 i justering. Men i natt slog det om och blev -8 ute och vi vaknade i morse i en bastu. :oops: Jag skulle vilja få kurvan lite "planare", inte så brant. Vi bor utanför Landskrona i Skåne.
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
Stanem
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: mån 14 mar, 2005 20:34

Inlägg av Stanem »

Generellt är ju högre värde på kurvan, desto brantare kurva d.v.s högre temp ut på framledningen. Efter nyinstallation brukar det ta någon månad med experimenterande för att hitta rätt värde, det beror mycket på husets isolering, vindförhållanden, var givarna sitter m.m. Prova att ställ på kurva 1 utan justering, funkar bra för mig i Norra Skåne.
sebkat1811
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: mån 13 feb, 2006 11:36

Tempkurva

Inlägg av sebkat1811 »

Jo vi har dragit ner till kurva1 och det verkar fungera bättre när det är fler minusgrader ute än vi är vana vid.
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
Skriv svar