Först hade jag det V-format enl nedan:

Detta sänkte tempen med 20 grader.
Sen ställde jag ner fläkten lite, vilket sänkte tempen med ytterligare 20 grader.
Eftersom plåten som spikbandet ligger på sluttar lite neråt (vilket gör att V-formen inte bromsar så mycket) så testade jag med en annan form på spikbandet (det är dubbelvikt som ni ser för att få ner genomströmningen lite):


Nu ser det ju nästan ut som att det ligger hela vägen från vägg till vägg så att säga, men det gör det inte. Det finns en springa på cirka 2,5 centimeter på varje sida.
Summa summarum har detta sänkt tempen med 70 grader

Brännaren är inställd på ett 25-graders intervall mellan start och stopp. Vad jag inte förstår är varför jag nu har fått ett 30-graders intervall efter denna lilla modifikation (nu slår den av 5 grader högre än tidigare). Jag hade förstått om jag hade fått ett mindre intervall eftersom det ju måste vara varmare i pannan nu?
Det enda negativa jag har märkt är att fallröret blir varmare. Innan jag sänkte fläkten så utlöste till och med överhettningsskyddet cirka ett dygn efter modifikationen.