Termostat TK1A
Termostat TK1A
Har läst en hel del om termostaten TK1A från www.eKontroll.com (1500 spänn + frakt) och funderar på att beställa en.
Har dock några frågor till de som har en och främst då tillsammans med Janfire flex-a.
De flesta verkar ha ställt in MIN/PÅ=60 och MAX/AV=80.
Vad är nackdelen med att ställa tex 55 resp 90?
Vad har ni ställt in och hur kom ni fram till just dessa temperaturer?
Har pelletsförbrukningen minskat, och i så fall hur mycket?
Minskar askmängden pga ev mindre pelletsåtgång samt mer optimerad gång med färre starter per dygn?
Har dock några frågor till de som har en och främst då tillsammans med Janfire flex-a.
De flesta verkar ha ställt in MIN/PÅ=60 och MAX/AV=80.
Vad är nackdelen med att ställa tex 55 resp 90?
Vad har ni ställt in och hur kom ni fram till just dessa temperaturer?
Har pelletsförbrukningen minskat, och i så fall hur mycket?
Minskar askmängden pga ev mindre pelletsåtgång samt mer optimerad gång med färre starter per dygn?
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Re: Termostat TK1A
Har du den för lågt så kan de bli kallt då du ska ta ett bad o ju varmare du kör pannan destom mer förluster får du.. Men de är bara att testa..Thomas skrev: De flesta verkar ha ställt in MIN/PÅ=60 och MAX/AV=80.
Vad är nackdelen med att ställa tex 55 resp 90?
Vad har ni ställt in och hur kom ni fram till just dessa temperaturer?

Förbrukningen bör minska.. så har det då varit hos mej när jag testat lite olika gångtider.. Mindre åtgång med längre gångtider..

Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
...jag känner inte till din panna, men på min Biomax finns inte den "funktionen", pannan (termostaten) ger startsignal vid inställd temp och ger stoppsignal c:a 6-8 grader ovanför. Rätt snålt tilltaget temperaturområde, ja.spliffan skrev:Jag fattar inte vitsen med prylen??
sitter ju termostat i pannan som slår av vid ex 80grader och går i gång på tex 60
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Snålt är rätt ord!Tolvan skrev: ...pannan (termostaten) ger startsignal vid inställd temp och ger stoppsignal c:a 6-8 grader ovanför. Rätt snålt tilltaget temperaturområde, ja.
Min panna startar vid ca 74° och stannar vid 80°, dvs en hysteres på endast 6°.
Är det någon som satt siffror på den minskade förbrukningen?
Iofs så tror jag inte man sparar in de 1500 pengarna inom överskådlig tid, men det är ändå intressant att veta vad man kan förvänta sig.
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Jag hittar inte tråden just nu och jag är stressad för att ta mig till jobbet...
Men någon här skrev att med motdragslucka och termostat med större hysteres = färre starter per dygn gav en minskad (beräknad ?!) förbrukning med 1500 kg per år !!! Det är c:a 3000 spänn så TK1A är betald på 6 månader!
Låter nästan för bra för att vara sant....
Men någon här skrev att med motdragslucka och termostat med större hysteres = färre starter per dygn gav en minskad (beräknad ?!) förbrukning med 1500 kg per år !!! Det är c:a 3000 spänn så TK1A är betald på 6 månader!
Låter nästan för bra för att vara sant....
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 337
- Blev medlem: ons 14 sep, 2005 12:17
- Ort: Sverige
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 187
- Blev medlem: tis 15 mar, 2005 20:08
- Ort: Vessigebro såklart!
- Kontakt:
När jag körde den som en TK1a direkt i pannan hade jag ca 50 / 90 för att få så långa gångtider som möjligt. Funkade fint men eftersom jag inte hade någon shuntstyrning så växlade ju framledningstemeraturen lite. Ifs. inga problem eftersom jag har nya och fungerande termostater.Patrik6 skrev:Ni som kör med typ MIN/PÅ=60 och MAX/AV=80.
Hur gör ni när ni kör underhållslåga läge 3?
Numera körs den som en TK1b mot acktank och på: 55 (i toppen) av 60/70 (i botten). Dessutom har jag shuntsturning.
Underhållsläge 3&4 använder jag inte eftersom det är så lång tid mellan starterna.
Man kan säga att jag är nöjd med produkten. Känns klart mycket bättre än när jag körde mot pannans brännartermostat som var anpassad för oljebrännare.
Ajöken // Micke
Janfire NH + CTC 261 -62+7,5 m2 solfångare +500 l acktank
Tempkurvor mm - se min www Klicka på: Pannrum
Tempkurvor mm - se min www Klicka på: Pannrum
Tolvan skrev:Jag hittar inte tråden just nu och jag är stressad för att ta mig till jobbet...
Men någon här skrev att med motdragslucka och termostat med större hysteres = färre starter per dygn gav en minskad (beräknad ?!) förbrukning med 1500 kg per år !!! Det är c:a 3000 spänn så TK1A är betald på 6 månader!
Låter nästan för bra för att vara sant....
Hittade artikeln på http://www.agerods-bioenergi.se/pann_temp.php och jag har faktiskt varit där tidigareEric Hjalmarsson skrev:Ageröd har gjort en utförlig undersökning om hur mycket man sparar på att öka hysteresen, Kolla på hans hemsida. Länkarna finns på forumet, sök sök sök...

Där går att läsa att han beräknar spara ca 1500 kg/år (~ 3000 kr/år) mha shuntreglering och termostat TK1A.
Shuntregleringen (och motdragslucka) har jag redan så den "vinsten" kan jag inte tillgodoräkna mig igen

Mmm, låter som ljuv musik. Tror jag bestämt mig för att köpa enEtanolist skrev: När jag körde den som en TK1a direkt i pannan hade jag ca 50 / 90 för att få så långa gångtider som möjligt. Funkade fint...

TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Har du någon uppfattning om förbrukningen minskade när du installerade TK1A direkt i pannan?Etanolist skrev:När jag körde den som en TK1a direkt i pannan hade jag ca 50 / 90 för att få så långa gångtider som möjligt. Funkade fint men eftersom jag inte hade någon shuntstyrning så växlade ju framledningstemeraturen lite. Ifs. inga problem eftersom jag har nya och fungerande termostater.Patrik6 skrev:Ni som kör med typ MIN/PÅ=60 och MAX/AV=80.
Hur gör ni när ni kör underhållslåga läge 3?
Numera körs den som en TK1b mot acktank och på: 55 (i toppen) av 60/70 (i botten). Dessutom har jag shuntsturning.
Underhållsläge 3&4 använder jag inte eftersom det är så lång tid mellan starterna.
Man kan säga att jag är nöjd med produkten. Känns klart mycket bättre än när jag körde mot pannans brännartermostat som var anpassad för oljebrännare.
Ajöken // Micke
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.