Kontaktor/relä i PLC
Kontaktor/relä i PLC
Är det nån som har provat byta kontaktor/relä Q1-Q4 i PLC
När skruven ska börja mata rycker den bara till måste var dålig kontakt i relät, om jag knackar på kretskortet samtidigt som skruven ska starta då startar den och matar som den ska, har testat många gånger. en ny PLC kostar 2800 + extern kontaktor 380 = 3300 + frakt, om jag lyckas få tag på rätt relä så borde det gå att laga för några 100, jag har lött lös relät och lyckats såga upp relät (det är helt inplastat) och lyckats bryta i dom små tunna koppartungorna, lödde tillbaka och fick den att funka men jag tror nog inte att det är långsiktigt, det gäller att få tag i ett relä eller byta PLC. Det kanske finns nån med känningar eller kunskaper hur man gör för att få tag på ett relä. Bif bild på kretskortet och där kan man ju se namnet på relät Schrack nr0722 fyra stift under verkar vara 24volt ???
Vad tror/tycker ni, kan det vara möjligt ??
När skruven ska börja mata rycker den bara till måste var dålig kontakt i relät, om jag knackar på kretskortet samtidigt som skruven ska starta då startar den och matar som den ska, har testat många gånger. en ny PLC kostar 2800 + extern kontaktor 380 = 3300 + frakt, om jag lyckas få tag på rätt relä så borde det gå att laga för några 100, jag har lött lös relät och lyckats såga upp relät (det är helt inplastat) och lyckats bryta i dom små tunna koppartungorna, lödde tillbaka och fick den att funka men jag tror nog inte att det är långsiktigt, det gäller att få tag i ett relä eller byta PLC. Det kanske finns nån med känningar eller kunskaper hur man gör för att få tag på ett relä. Bif bild på kretskortet och där kan man ju se namnet på relät Schrack nr0722 fyra stift under verkar vara 24volt ???
Vad tror/tycker ni, kan det vara möjligt ??
- Bilagor
-
- relä 0722 locket.jpg (10.82 KiB) Visad 10081 gånger
-
- RB 20 PLC relå Q4 (192x256).jpg (58.66 KiB) Visad 10081 gånger
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kontaktor/relä i PLC
Klart det går att byta relä.
Nu är bilderna så små att jag inte kan avläsa data, men Elfa har nog något relä som kan passa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 20slutande
Det gäller bara att kolla stiftens placering i databladet, så att dom passar i befintliga hål i kretskortet.
Nu är bilderna så små att jag inte kan avläsa data, men Elfa har nog något relä som kan passa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 20slutande
Det gäller bara att kolla stiftens placering i databladet, så att dom passar i befintliga hål i kretskortet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kontaktor/relä i PLC
Om alla utgångarna inte används, tändelement, skruv, fläkt = 3, en ledig såvida du inte har tryckluftsuraskning, sno det oanvända reläet i så fall.
Men visst bör du kunna hitta ett ersättningsrelä utan några större problem.
Men visst bör du kunna hitta ett ersättningsrelä utan några större problem.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Re: Kontaktor/relä i PLC
Jag undrar om inte det kunde vara värd att se om det går med ett SSR (Solid State Relay = Halvlederrelä). Då kan ingen kontaktpunkter bli brända och mekaniska saker slit ju.
Men då bilderna är för små för att läsa något vill jag föreslå att det antingen läggs in bilder man kan läsa på eller att det skrivs av, då kan det vara mycket enklare att hitta lösningar.
Men då bilderna är för små för att läsa något vill jag föreslå att det antingen läggs in bilder man kan läsa på eller att det skrivs av, då kan det vara mycket enklare att hitta lösningar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Kontaktor/relä i PLC
jag har testat Q3 och den är helt död
jag vet inte hur man gör ? mäter man på nått sätt eller finns det nått system nån standard för hur pinnarna är placerade det finn fyra pinnar en i varje hörn utom uppe till vänster den är indragen kanske 5 millimeter jag har försökt förstora bilden men jag vet inte om det blev nog.
Syns det att hålet är indraget ??
SSR är det nått elektroniskt relä??
relät måste se lika ut, för det finns inte plats med mer än någon millimeter och inget på höjden
jag vet inte hur man gör ? mäter man på nått sätt eller finns det nått system nån standard för hur pinnarna är placerade det finn fyra pinnar en i varje hörn utom uppe till vänster den är indragen kanske 5 millimeter jag har försökt förstora bilden men jag vet inte om det blev nog.
Syns det att hålet är indraget ??
SSR är det nått elektroniskt relä??
relät måste se lika ut, för det finns inte plats med mer än någon millimeter och inget på höjden
- Bilagor
-
- pin placering 2 256.jpg (26.68 KiB) Visad 10060 gånger
Re: Kontaktor/relä i PLC
Ursäkta - men har du testat att läsa vad som skrivs?
Vilken del av "SSR (Solid State Relay = Halvlederrelä)" är oklart?
Och var gick det fel med "det skrivs av"? Hur mycket du än förstorar bilderna är de med för dålig upplösning för att läsa vad som står på dom varför det är omöjligt att rekommendera ersättare.
Vet man bara typnummer (Schrack Y230...nånting nånting) är resten lätt. Då kan man hitta datablad med all information och resten är då synnerligt enkelt.
Läs gärna svaren du får och svara på frågorna, det hela blir mycket lättare då.
Vilken del av "SSR (Solid State Relay = Halvlederrelä)" är oklart?
Och var gick det fel med "det skrivs av"? Hur mycket du än förstorar bilderna är de med för dålig upplösning för att läsa vad som står på dom varför det är omöjligt att rekommendera ersättare.
Vet man bara typnummer (Schrack Y230...nånting nånting) är resten lätt. Då kan man hitta datablad med all information och resten är då synnerligt enkelt.
Läs gärna svaren du får och svara på frågorna, det hela blir mycket lättare då.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Kontaktor/relä i PLC
nummer på den är V23061-A1007-A302
Re: Kontaktor/relä i PLC
Lägg nummret i google sökruta och tryck "sök" så kommer följande upp:
https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/in ... cAod2TsAMA
Där framgår det att ett nytt relä kostar 49:- + moms.
https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/in ... cAod2TsAMA
Där framgår det att ett nytt relä kostar 49:- + moms.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: Kontaktor/relä i PLC
TACK har just best tar nog någon dag, ska bli spännade att testa
Re: Kontaktor/relä i PLC
Hur gick det?
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Re: Kontaktor/relä i PLC
Det funkade fin fint, bytet gick bra, jag var tvungen att märka upp alla trådar innan jag tog ut PLC ur boxen jag ville ju vara säker på att sätta dom rätt när jag skruvade tillbaka. ska byta ut på 3.an också då har jag en på reserven ifall de händer igen. relät kostade 99 kr med frakt. en ny plc 2800:- så det kändes ju bra
Re: Kontaktor/relä i PLC
Trevligt att höra! 

Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Re: Kontaktor/relä i PLC
Roslagsbrännaren har haft dessa relä som reservdel då jag har två liggande hemma
orkade inte löda så fick dem skicka ny plc på garanti istället.
Mkt hjälpsamma och trevliga
(tilläggas att detta var på den tiden man ringde till dem och inte till reservdelsgubben)

orkade inte löda så fick dem skicka ny plc på garanti istället.
Mkt hjälpsamma och trevliga

CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P