jag blir inte klok på den i start ögonblicket blinkar lampan som den skall när jag vrider på den så slocknar lampan kopplar om igen men då liser den konstant och inga andra kontroll lampor tänds jag har i helgen kört den i m läge så den funkar men är kopplings fel är det någon som exakt kan tala om hur det skall vara har en el utbilding bakom mej men det är 30 årsen man gick den
tack på förhand
jonny
Driftfas till brännaren ska enbart genom överhettningsskydded, inte genom termostaten!
Från termostaten ska det komma termostatfas.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
I manualen http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoade ... 0251426250 för pannan finns ett elschema på sidan 8. Där ska du ansluta svart fasledning mellan brytare brännare och drifttermostat olja, om nu schemat stämmer med din panna.
Edit: Blev fel länk, ursäkta.
Senast redigerad av Stegatorparn den ons 17 apr, 2013 21:48, redigerad totalt 1 gånger.
Hade själv huvudbry med detta förra hösten då jag skulle koppla in denna på min gamla ctc panna. Men efter att bland annat icecap mfl förklarat så kom jag fram till schemat nedan. Lade dock dem i fel ordning på bilden dvs den blå och bruna skall skifta plats i kontakten (om jag inte missminner mig). Schemat visar alltså att brännaren skall ha konstant matning av ström "via" överkokningsskyddet dvs denna stället du på valfri temp du vill att det skall bryta strömmen helt (95 grader typ?). Jag fick alltså dra in en extra kabel till termostaten. Strömmen skall sedan vandra vidare in i termostaten som i sin tur bryter strömmen på önskad temperatur (har 74 grader på min). Jord och noll drar du direkt in i den fyrpoliga kontakten.
Ej helt hundra dock då det var en stund sen men det låter rätt.
(omkastat i slutet/kontakten annars rätt, dvs "brun" och "blå" skall byta plats i den 4-poliga kontakten om jag inte missminner mig från elschemat)
Det kan ju nämnas att den termostaten inte är sarskit lämpad för att styra en pelletsbrännare. Man bor ha en termostat med större hysteres, eller ännu bättre separata max och min termostater.
har kopplat in den efter era anvisningar men den går bara att köra i m läge ändå är brännaren trasig
var nere och kollade brännaren vrider jag av panntermostaten så stannar inmatningen och vrider jag på så händer inget
Jag är inte riktigt med på vad du menar? dina långa meningar är väldigt svåra att tolka.
Men som jag förstår det så stänger den helt ned dvs alla lampor slocknar då du vrider på termostaten? (dvs driftstermostaten).
Vad har du överhettningstermostaten ställd på?
Eller menar du att när du kör på M läge så kan du vrida på termostaten utan att den helt stängs av dvs att lamporna fortfarande är tända men den startar inte bränning?
Jag gissar att han grödor ner termostaten så att brännaren stänger av, men när han sedan vrider upp drar den inte igång igen. Jag är inte kunnig om just den har brännaren, men normalt sett går brännaren ner i en nersläckningscykel, då startar den inte innan den är klar med den oavsett vad termostaten. Någon annan kan nog meddela om det gäller även i detta fall.
jag tänder eld man alltså med t- sprit och tändare skjuter in brännaren och vrider över till m-läge sedan den tänt och pannan blitt varm så kan jag ställa den i läge 1-4 och den stannar vid nådd pann temp och startar vid på kallning av värme men varför startar den inte direkt när man vrider över till läge 1-4 och inga dioder tänds att elementet börjat tända
Läge 1 o 2 startar med eltändning och läge 3 o 4 har underhållsfyr.
Du skall inte vrida på omkopplaren när brännaren är i drift.
Vad händer om du ställer in läge 2 när pannan kallar på värme?
Blinkar någon lampa rött?
OK, brännaren fungerar alltså som tänkt. Den startar som den ska och reagerar på termostaten.
Och varför den inte reagerar direkt på att du vrider på termostaten kan jag inte svara på, frågan är för mig mer: varför tusan vrider du på termostaten?
Om det du menar med din ganska virriga beskrivning är att den kan startas manuellt och att den sedan stoppar korrekt när termostaten går varm - men sedan inte startar när termostaten går kall är det en annan sak.
"Den reagerar inte" - Vad menas? Gör den inget alls? Eller startar elden inte? osv.
Det kan mycket väl finnas fördröjningar när man byter läge på brytaren, läs manualen om detta!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!