Har justerat brännaren och fick dehär värdena, är dessa OK ?
8,1% O2
66 ppm CO
563 ppm Outspädd CO
-0,14 hPa Drag
23,5 C Omgivn. Temp
92,5 % Effekt
169 ppm omgCO
48,2 C Daggpunkt
21,0% O2luft
Innan justeringen var askan gråsvart med lite partiklar i, och en del större bitar. Får se om pellets förbrukningen minskar !?!?

Brännare: EcoTec Bioline 20, 20kW
Tillv. År. 2010
Panna: Thermia Biomatic 20kW Tillv. År. 2002
Motdragslucka: Tigerx 25
Solfångare & Handöl insats i öppna spisen