Värde efter Justering

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Putte.L
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: tor 25 jan, 2007 00:18
Ort: Arvika

Värde efter Justering

Inlägg av Putte.L »

Har justerat brännaren och fick dehär värdena, är dessa OK ?

8,1% O2
66 ppm CO
563 ppm Outspädd CO
-0,14 hPa Drag
23,5 C Omgivn. Temp
92,5 % Effekt
169 ppm omgCO
48,2 C Daggpunkt
21,0% O2luft

:shock:

Innan justeringen var askan gråsvart med lite partiklar i, och en del större bitar. Får se om pellets förbrukningen minskar !?!? :)
Brännare: EcoTec Bioline 20, 20kW
Tillv. År. 2010
Panna: Thermia Biomatic 20kW Tillv. År. 2002
Motdragslucka: Tigerx 25
Solfångare & Handöl insats i öppna spisen
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Värde efter Justering

Inlägg av Eldvin »

De ser inte så tokigt ut!! Ecotäck brukar i regel va svår att få å gå bra.
Skriv svar