Den gamla pannan (Egor V25 FG) jag hade stod på fyra tegelstenar och sedan hade man gjutit en sarg runt. Min tanke är att man gjort så för att undvika cirkulation av kall luft under panna.
Min nuvarande panna (CTC V25 FK) står på samma sätt men jag har ej gjutit runt om. Jag funderar på om det är bra att gjuta och i så fall, skall man isolera undertill så den inte står mot ett kallt golv? Hur har ni gjort?
Tycker att den nuvarande pannan går snabbare ner i temp. Kan det bero på ovanstående?
Isolera under pannan?
Re: Isolera under pannan?
Har du laddomat på den nya pannan? (hade du det isåfall på den gamla med?)
Min panna står på en benställning 10cm över golvet.
Tror inte att det är någon direkt skillnad om inte golvet nu råkar vara rejält kallt?
Min panna står på en benställning 10cm över golvet.
Tror inte att det är någon direkt skillnad om inte golvet nu råkar vara rejält kallt?
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
-
- Frö
- Inlägg: 4
- Blev medlem: tis 08 nov, 2011 15:35
Re: Isolera under pannan?
Jag hade inte laddomat till den gamla, men jag har till den nya - men den är inte installerad ännu.
Re: Isolera under pannan?
Har du pannan installerad men inte laddomaten ????????




Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova