Ej tändning!! Biona 2000

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
stiffan
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: sön 12 dec, 2010 16:33

Ej tändning!! Biona 2000

Inlägg av stiffan »

Hej!
Ända sen vi köpte hus i augusti har vi haft problem med våran brännare: Biona 2000. Vi hade en rörmokare hemma hos oss i september när "låga ej detekterad" inträffade för första gången. Då konstaterades att tändelementen var trasigt.

Vi har haft en rörmokare hemma återigen för en korrigering av skruven. Där rök oxå en säkring vid start.

Nu har det inträffat igen att det blir " låga ej detekterad". Har gått igenom allt material jag har men blir inte klok på skiten! Har tändelementet rykt igen? har någon säkring gått, vad kan det vara för fel???

Vi har oxå en oljepanna inkopplad till brännaren som är lite för liten enligt vår rörmokare. Han har rått oss till köp av en ny panna (ca 40 000kr inklusive installation) Vad anser ni om detta?
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Du har ju inte skrivit upp i profilen vad det är för oljepanna
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
stiffan
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: sön 12 dec, 2010 16:33

Inlägg av stiffan »

Det är en Wiessman. (orange)

Är det många som kör med oljepannor härinne? Det är ju mycket pengar för att byta då jag vet att pannan SKA normalt fungera bra. Man behöver underhålla desto mera sen vet jag inte vilken verkningsgrad man får ut.
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Det är många som eldar pellets med framgång i vanliga oljepannor.
VieBmann är ingen normal oljepanna utan en tysk gas och oljepanna med helt annan konstruktion. VieBmann och Pulsonex pannor såldes här under påståenden att det skulle spara massor med olja och att verkningsgraden skulle vara helt otrooolig.
En del svenskar med tyskideer nappade på kroken.
Jag skulle tro att din rörmokare har rätt att en bättre panna måste till.

Nya pelletspannor får man för 24000. Begagnade finns också som ex:

http://www.blocket.se/orebro/Effekta_pe ... ?ca=10&w=3
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
stiffan
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: sön 12 dec, 2010 16:33

Inlägg av stiffan »

Tack för tipset.
Är pannan på bilden något att ha? passar den biona 2000?

Till min första fråga. Någon aning om vad som kan vara fel på brännaren?
matshe
Entusiast!
Inlägg: 129
Blev medlem: ons 10 okt, 2007 14:07
Ort: Iggesund

Inlägg av matshe »

40 papp för en ny panna med installation är ju puckat billigt! Om det är en bra panna. Kostar nog 70- 80,000 normalt
Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
stiffan
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: sön 12 dec, 2010 16:33

Inlägg av stiffan »

Det är en ny panna. En demo panna som tydligen passar Biona 2000 mycket bra. Pannan kostar 20 000exklusive moms.

Funderar på pannan på länken. Vad tror ni om denna?
stiffan
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: sön 12 dec, 2010 16:33

Inlägg av stiffan »

Blir mer och mer övertygad om att det är tändelementet som har rykt. Att köpa från mbio 600 +400kr i frakt känns ju hutlöst.
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Du får väl mäta upp om det finns motstånd i tändelementet.
Har det gått sönder efter tre månader är det väl risk för att det aldrig har stängts av utan ligger på hela tiden.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
stiffan
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: sön 12 dec, 2010 16:33

Inlägg av stiffan »

Du glömmer en sak och det är att jag är helt ny på detta och inte har en aning om hur man mäter upp? fösöker att lära mig...;)
Beställa ny?
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Eller snacka med någon som har en multimeter och har någon hum om el.
Bara ta bort anslutningarna till tändelementet och mäta antalet ohm.
Är det avbrott så är det trasigt.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2641
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Inlägg av rod02 »

Glöm inte att det finns pannor mellan 500-5000kr som är utmärkta till pelletsbrännare. Inte lika effektiva på lång sikt, men på kort.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Zwentomen
Lärjunge!
Inlägg: 368
Blev medlem: tor 31 jan, 2008 18:04
Ort: Jakobstad/Finland

Inlägg av Zwentomen »

Problemet är brännaren....

har en själv som fungerat klanderfritt från april tills nu, m en jag vväntar bara på när nästa störning skall komma. Jag kan bara rekommendera att du går igenom bruksanvisningen till din biona och tar för vana att putsa ur den med jämna mellanrum, kolla att tätningarna run brännarkammern är täta. se till att alltid ha pellets i tillräcklig m,ängd i förrådet så att den inte har möjlighet att skå ifårn pga av överhettning när pelletsen tar slut.

En tänkbar orsak till att lågan inte dekterreas är att sensorn som skall se lågan är igensotad eller att du har väldigt finkorning pellets så att senorn inte ser lågan när ny pellets och damm trillar ner i brännarkammaren.
Hus i Siporex bostadsyta 144. Tot yta ca 170. Arimax 35. Bulkförråd ca 10 kubik för pellets. Acctankar på 1500 + soltank 750 . 72 intelliheat rör. 2 tons spis mitt i vardagsrum och en luftvärmepump panasonic ??12 nordic
deasstore
Energiprofet!
Inlägg: 504
Blev medlem: fre 05 okt, 2007 06:03
Ort: Vimmerby

Inlägg av deasstore »

Du har lite info på mbios hemsida.

http://www.mbio.se/index.php?page=anvisningar

Kolla denna länk och läs dokumentet "Tandelement.doc"


Tråkigt när det strular och problemen återkommer.
Exonom A20B från -79. Ariterm PX22 (Föredetta Biona ägare )
Kutzner & Weber KW Z 150 dragbegränsare.
Hus byggt -39, 170kvm boyta. 25 kvm uppvärmd källare
deasstore
Energiprofet!
Inlägg: 504
Blev medlem: fre 05 okt, 2007 06:03
Ort: Vimmerby

Inlägg av deasstore »

en sak till.. behöver du ett nytt tändelement så kolla denna tråd.

http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10545
Exonom A20B från -79. Ariterm PX22 (Föredetta Biona ägare )
Kutzner & Weber KW Z 150 dragbegränsare.
Hus byggt -39, 170kvm boyta. 25 kvm uppvärmd källare
Skriv svar