Defekt temperaturgivare? Brännaren försöker inte tända...
-
- Späd planta
- Inlägg: 9
- Blev medlem: fre 18 dec, 2009 00:18
- Ort: Grycksbo
Defekt temperaturgivare? Brännaren försöker inte tända...
Hej,
Min första post här. Har en Pellx 20 från ca 2001. Så sista tiden har den börjat strula genom att inte tända trots att panntemperaturen sjunker neråt 50 grader, detta utan någon felmeddelande lampa. Genom att slå av och på den så brukar den fatta att det är dags att tända och gör det. Normalt ligger den på sina valiga 12 gradet, ca 70-80 grader.
Min tanke är att tempgivaren håller på att de upp? Men borde den inte strula även när det är dags att stänga av då?
Har sökt forumet men inte hittat något om detta problem?
Min första post här. Har en Pellx 20 från ca 2001. Så sista tiden har den börjat strula genom att inte tända trots att panntemperaturen sjunker neråt 50 grader, detta utan någon felmeddelande lampa. Genom att slå av och på den så brukar den fatta att det är dags att tända och gör det. Normalt ligger den på sina valiga 12 gradet, ca 70-80 grader.
Min tanke är att tempgivaren håller på att de upp? Men borde den inte strula även när det är dags att stänga av då?
Har sökt forumet men inte hittat något om detta problem?
-
- Späd planta
- Inlägg: 9
- Blev medlem: fre 18 dec, 2009 00:18
- Ort: Grycksbo
Vad har du för stopptemp.nu?
Kan du ta ut givaren och lura den med t.ex.en tändare för att lura den att stanna.Lite is i en påse för att lura den att starta.
Vad har du för hysteres(start och stopp) temperatur?T.ex mellan 60-80 grader.
Tänk om jag hade läst allt du skrivit om start/stopp
Kan du ta ut givaren och lura den med t.ex.en tändare för att lura den att stanna.Lite is i en påse för att lura den att starta.
Vad har du för hysteres(start och stopp) temperatur?T.ex mellan 60-80 grader.
Tänk om jag hade läst allt du skrivit om start/stopp

Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
-
- Späd planta
- Inlägg: 9
- Blev medlem: fre 18 dec, 2009 00:18
- Ort: Grycksbo
När man bryter strömmen då startar väl brännaren upp som om det varit ström avbrott.jens westergren skrev:och då var jag ändå tvungen att bryta strömmen och sätta på den igen för att den skulle starta.
Och därigenom är brännaren inte beroende av tempgivaren där
Skulle det då inte kunna vara något programvaran.
Mycket osäker på detta, men vad tror ni , kan det ligga något i detta?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Tror att tempgivaren styr starten hela tiden.
Om man drar ur stickkontakten, fast med brytaren på,så vill brännarfläkten gå igång och blåsa ur i ca 10 minuter.Slår man av med brytaren och tempen är mellan start och stopp,så väntar starten tills tempen har gått ner under.
Om man drar ur stickkontakten, fast med brytaren på,så vill brännarfläkten gå igång och blåsa ur i ca 10 minuter.Slår man av med brytaren och tempen är mellan start och stopp,så väntar starten tills tempen har gått ner under.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
-
- Späd planta
- Inlägg: 9
- Blev medlem: fre 18 dec, 2009 00:18
- Ort: Grycksbo
Jag tror att tempgivaren alltid borde styra starten, även efter strömavbrott. Tycker eventuellt att han stoppar lite väl tidigt jämför med tidigare, så då kan det ju faktiskt vara tempgivaren som läser för lågt. Kollade djupet på den och den sitter bara ca 10 cm ner i röret, men å andra sidan har den suttit där i 2,5 år utan problem. (sedan vi köpte huset)
På min sitter givarkablen med kontakt, som måste dras ur för att få av kåpan
Denna kontakt får stryk. Har ofta märkt när man rycker i den så startar brännaren. Puffarna tar med aska och skitar ner kontakten. Har funderat på att silicona där sladdarna går in från kortet till kontakt. Här även klämt ihop honorna några ggr på 10 år. Och skickat in kopparpasta.
Puffarna(explotioner) har minskat med v7.0 chip, så det är inte ett jätteproblem längre.

Puffarna(explotioner) har minskat med v7.0 chip, så det är inte ett jätteproblem längre.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Har du kommit på nån lösning?? Har problem med att min tänder ca 4-6 grader tidigare än förut.Jens Westergren skrev:Jag tror att tempgivaren alltid borde styra starten, även efter strömavbrott. Tycker eventuellt att han stoppar lite väl tidigt jämför med tidigare, så då kan det ju faktiskt vara tempgivaren som läser för lågt. Kollade djupet på den och den sitter bara ca 10 cm ner i röret, men å andra sidan har den suttit där i 2,5 år utan problem. (sedan vi köpte huset)
Eryl T2 Årsmodell 1974
KMP PX21 Inköpt 2006
Förråd Pall+pallkragar ca:800kg
1½ plan med källare tillläggsisolerat
135 kvm boyta 75 kvm biyta
uppvärmd yta ca: 170 kvm
10-11 meter skorsten i tegel
KMP PX21 Inköpt 2006
Förråd Pall+pallkragar ca:800kg
1½ plan med källare tillläggsisolerat
135 kvm boyta 75 kvm biyta
uppvärmd yta ca: 170 kvm
10-11 meter skorsten i tegel
-
- Späd planta
- Inlägg: 9
- Blev medlem: fre 18 dec, 2009 00:18
- Ort: Grycksbo