I instruktionen som följde med expansionskärlet står:
- fyll systemet tills 0,2 bar över förtrycket i expansionskärlet. Avlufta under påfyllningen.
- värm systemet till en så hög temperatur som möjligt under en halv dag och avlufta med jämna mellanrum.
- då vattentemperaturen har sjunkit till 50 grader ska installationen fyllas till 0,5 bar över expansionskärlets förtryck.
Nu till mina funderingar: Hur fyller jag systemet bäst och får ur all luft på bästa sätt, enligt instruktionen ovan eller ...?
a) Förtryck i expansionskärlet? 0,3 bar + 0,1 bar per meter (har tidigare sagt här på forumet)? Inställt när systemet är kallt?
b) Ska systemet vara kallt när det luftas?
c) Ska cirkulationspumpen vara på eller av?
d) Ska termostaterna på radiatorerna tas bort eller räcker det att bara öppna dem helt?
e) något mer att tänka på?
