Ecotec A3 min förbannelse
PDF Dokument
Hej!
LO, du kanske kan lägga ut det PDF dokument du skickade mig. Det var till stor hjälp men när jag försöker lägga ut det funkar det inte riktigt som jag vill.
LO, du kanske kan lägga ut det PDF dokument du skickade mig. Det var till stor hjälp men när jag försöker lägga ut det funkar det inte riktigt som jag vill.
Cold day in hell
Re: PDF Dokument
Det behövs inte. Här finns intressant läsning för de som är sugna.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Lånar denna tråd också litegranna, hoppas det är ok.
Är det någon mening för mig att börja pilla på microswitcharna, det blir ingen synbar rök från skorstenen och sotet är ett fint pulver utan några större bitar. Ändå går det åt en väldans massa pellets. Har mina switchar inställda på 80% (2:an on resten off).
Tror ni att pelletsförbrukningen skulle minska om man tex ställde switcharna på tex 60% matning istället.
Mvh David
Är det någon mening för mig att börja pilla på microswitcharna, det blir ingen synbar rök från skorstenen och sotet är ett fint pulver utan några större bitar. Ändå går det åt en väldans massa pellets. Har mina switchar inställda på 80% (2:an on resten off).
Tror ni att pelletsförbrukningen skulle minska om man tex ställde switcharna på tex 60% matning istället.
Mvh David
Numera Bergvärme tidigare; Diom Topp från 1986. Pellx 20kw från -00 tidigare Ecotec A3.
Svårt att säga, men det är väl bara att prova. Men varför ändra så mycket som 20%, prova med 10% som ett första steg.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Pelletsåtgång
David! Eftersom olika förutsättningar gäller då både hus och panna är lite olika konstruerade så finns det ju inget annat sätt än att testa. En bra grej är om det är hyfsat tomt i pelletsförrådet då du testar. Det är lite lättare att överblicka den verkliga åtgången då.
I mitt fall så har jag ett 4 tons slutet pelletsrum och fram tills dess att det är in det närmaste tomt så går det inte att överblicka. Jag tyckte att det var lättare att se hur mycket pellets som gick åt när jag tvingades köpa 16 kilos säckar i lösvikt och fyllde på med dem.
I mitt fall så har jag ett 4 tons slutet pelletsrum och fram tills dess att det är in det närmaste tomt så går det inte att överblicka. Jag tyckte att det var lättare att se hur mycket pellets som gick åt när jag tvingades köpa 16 kilos säckar i lösvikt och fyllde på med dem.
Cold day in hell
fråga OM VARFÖR SW4 SKA VARA OFF JAG SJÄLV KÖR PÅ 60% INSTÄL
[quote="LO"]
JAG SJÄLV KÖR PÅ 60% ISTÄLLNING MEDSW1OFF SW2OFF SW3OFF SW4ON SW5OFF HAR LETTISK PELLETS CIRKA 30%BARK 70%LÖVSPÅN FUKAR VÄLDIGT BRA EN DEL SINTRINGAR VID UPPSTART ASKARN ÄR BRA EJ KORNIG
Blir ju nästan generad av allt beröm.
Hjälper gärna till med det jag kan, även om det inte e så mycket.
En liten rättelse bara,
"SW4 Skall vara OFF. Vid ON går brännaren alltid på 100%", det är möjligt att det är så på vissa årsmodeller av brännaren,
dock INTE på min och inte på det dokumentet Rookie fick av mig.
Detta schema gäller i vart fall för "min" A3:a, som är ifrån 2004.
---------30%-----40%----50%----60%----70%----80%----90%---100%
SW1----on-------off-------on------off------on-------off------on------off
SW2----on-------on-------off------off------on-------on------off------off
SW3 ......skall alltid vara off.
SW4----on-------on-------on------on------off-------off------off------off
SW5--------ON läge Externskruven matar 1 min + 3 rep.
-------------OFF läge Externskruven matar 30 sek + 3 rep.
Man kan ju ta tiden på hur lång tid interskruven går, respektive står still,
så kan man klura ut inställningarna. Så här ser det ut till "min" brännare.
----------30%-------40%------50%------60%------70%----80%----90%
Tid/sek--7/14------9/12-----11/10-----13/8------15/6----17/4----19/2
gångtid/stopptid på internskruven.
Så enligt denna tabell, kör Rookie med 70% och Lars A med 80%.
Själv kör jag just nu med 50% (körde sommar o höst med 40%).
Det blev ju mycket skrivet, hoppas någon har glädje av det

Blir ju nästan generad av allt beröm.
Hjälper gärna till med det jag kan, även om det inte e så mycket.
En liten rättelse bara,
"SW4 Skall vara OFF. Vid ON går brännaren alltid på 100%", det är möjligt att det är så på vissa årsmodeller av brännaren,
dock INTE på min och inte på det dokumentet Rookie fick av mig.
Detta schema gäller i vart fall för "min" A3:a, som är ifrån 2004.
---------30%-----40%----50%----60%----70%----80%----90%---100%
SW1----on-------off-------on------off------on-------off------on------off
SW2----on-------on-------off------off------on-------on------off------off
SW3 ......skall alltid vara off.
SW4----on-------on-------on------on------off-------off------off------off
SW5--------ON läge Externskruven matar 1 min + 3 rep.
-------------OFF läge Externskruven matar 30 sek + 3 rep.
Man kan ju ta tiden på hur lång tid interskruven går, respektive står still,
så kan man klura ut inställningarna. Så här ser det ut till "min" brännare.
----------30%-------40%------50%------60%------70%----80%----90%
Tid/sek--7/14------9/12-----11/10-----13/8------15/6----17/4----19/2
gångtid/stopptid på internskruven.
Så enligt denna tabell, kör Rookie med 70% och Lars A med 80%.
Själv kör jag just nu med 50% (körde sommar o höst med 40%).
Det blev ju mycket skrivet, hoppas någon har glädje av det

ÄNTLIGEN ...... Nu blev det ändring på min brännare.
TACK för infon att SW 4 skall vara ON. I den tidigare versionen (Kompakt),
eller snarare processor A 002 gick brännaren 100% med SW 4 ON. Alltså ställde jag om den efter nya infon och nu blev det ändring. Går nu på 30%,
men det kan den gott göra en stund. Än en gång tack för denna sida.
Göran
TACK för infon att SW 4 skall vara ON. I den tidigare versionen (Kompakt),
eller snarare processor A 002 gick brännaren 100% med SW 4 ON. Alltså ställde jag om den efter nya infon och nu blev det ändring. Går nu på 30%,
men det kan den gott göra en stund. Än en gång tack för denna sida.
Göran
Ecotec A3 15 kw+ERYL dubbelpanna -76a