Bulk skrev:Hej Roland,
Det luriga är dock om man har en hög ofullständig förbränning, dvs låg CO2, då sjunker förbrukningen mer med sänkt rökgastemperatur eftersom kurvan för förbränningsverkningsgraden blir brantare med sänkt CO2. Det ser man om man tittar på den smidiga beräkningssnurran som "Karla1" länkade till tidigare.
Det är ju iofs bra om besparingen blir ännu större men det visar då samtidigt att förbränningen inte är optimalt justerad. Så det är inte så enkelt som det verkar att bedöma hur bra man lyckats med justeringarna bara baserat på hur mycket förbrukningen sjunker.
Detta i teorin alltså.
Hej
Ett litet tips o info till ....
Om man inte har tillgång till egen CO2 mätare ....
Det är ju så att om man ska vara helt säker på inställt värde är den bästa
hela eldningsperioden,, då även kavaliten på pellets påverkar inställningen...så behövs en koll på inställningen vid bränslebyte mm..
Men en titt på lågans färg som ska vara i gula färgens specktra...
= rätt luftmängd och man kan utgå ifrån CO2 tal mellan 9 < 12 %
Lågans färg är i det röda färgens specktra = för lite luft / bränslemängd
Lågans färg är i det vita färgens specktra = förmycket luft / Bränslemängd
Färgen på lågan talar om det är bra eller dålig förbränning....
Det med CO2 påverkas bla. också av pannans luckor hur tätt allt är
ingen tjuvluft in som sänker den totala verkningsgraden mm ....
MVH Ruben