Rökgastemperatur

Inlägg av Mats Flemmert »

Hej.
Jag har just installerat en Janfire NH brännare i min gamla (1961) ABSO-PK0 panna.

Det verkar funka bra, men jag undrar om rökgastemperaturen 75 grader är för låg? Risk för kondens i skorstenen? Temperaturen är mätt 50 cm bakom pannan. Jag kör på effektläget 9 kw.

Någon som vet vid vilken temperatur pelletsgaserna kondenserar?
/Mats
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Grattis till ett bra val av brännare!

Rökgasens temperatur är egentligen likgiltig att mäta vid pannan, det viktiga är vad den är ½ meter från toppen av skorstenen. Riktvärdet där är även kraftigt baserat på huruvida du har dragbegränsare eller inte.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Mats Flemmert
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tor 01 nov, 2007 17:10

Inlägg av Mats Flemmert »

Okey - Jag skall ta mig upp på taket och kolla om det är fukt i skorstenen och mäta temperaturen där. Vid vilken temperatur faller kondens ut?
/Mats
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det beror ju som sagt på om du har dragbegränsare eller inte men jag har för mig att det var 80°C utan och 50-60°C med, jag är dock inte helt säker på talen, jag har aldrig mätt i toppen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Mats Flemmert
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tor 01 nov, 2007 17:10

Inlägg av Mats Flemmert »

Nej, jag har ingen dragbegränsare, bara öppet spjäll. Med tanke på det stora eldningsutrymmet och den låga temperaturen behöver jag väl knappast någon sådan, eller? Undertrycket är nog snarare lite för litet.
/Mats
ifkas
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: ons 05 dec, 2007 18:39
Ort: Charlottenberg, Värmlands län

Inlägg av ifkas »

En ganska enkel tumregel är att man tappar ca 10 grader/meter så mäter du precis efter pannan och du har tex 100grader där och du har en skorsten på 6 meter så har du ca 40 grader i toppen och det är inte så bra eftersom röken börjar kondensera vid ca 60 grader.
Börja med att investera i en draglucka, det hjälper inte upp rökgastempen men du får en ventilation av skorstenen.
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

En dragbegränsare har inget med låga temperaturer att göra, det den ordnar är kontrollerat luftflöde genom förbränningen och därmed stabila förhållanden vilket gör att man kan ställa in brännaren och lita på att det är rätt.

Dragbegränsare är nära nog krav vid eldning av fast bränsle, borde vara det iaf.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Är nog läge att sätta dit en sådan , den luftar ur skorsten
plus att du får ett jämt drag. Med så låg temp , är det nog
bra att det ventilerar skorsten.
( Kom visst inlägg imellan)

Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Mats Flemmert
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tor 01 nov, 2007 17:10

Inlägg av Mats Flemmert »

Tack för alla råd.
Det sitter en fläkt kopplad till rökgasröret vid panna, den användes vid oljeeldning, men är inte inkopplad nu. Kan det vara ide att koppla in den?
Skorstenen är nog 14-15 meter hög.
/Mats
ifkas
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: ons 05 dec, 2007 18:39
Ort: Charlottenberg, Värmlands län

Inlägg av ifkas »

Börja med en draglucka, en fläkt är den sista lösningen eftersom det inte brukar funka så bra ihop med pelletseldning.
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Inlägg av micke_932 »

Det är ju en rätt saftigt lång skorsten, så du borde behöva rätt hög temp nere i rökröret (80+5*14 väldigt sisådärformel) för att slippa kondens, men som sagt var, det bästa är ju att mäte där uppe.

Fläkten och dragbegränsaren har ju så att säga motsatt funktion så dom har ju inget med varandra att göra, men det kan ju vara så att fläkten behövdes för att få tillräckligt bra drag vid oljeeldning, men eftersom du säger att brännaren funkar bra så behöver du knappast använda den.

Kolla om det finns turbulatorer att kapa/ta bort eller spjäll att öppna på pannan för att höja rökgastempen, eller om du kan köra brännaren på högre effekt.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)