Okej, tackar!
Skall undersöka och se hur det ser ut, men då är det bara P-2, eldningsmatning som ska justeras?
Iwabo Villa S1 Problem
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo Villa S1 Problem
Innan du justerar matningen är det bra att veta vilken effekt brännaren nu är inställd på.
Fejka en start genom att vrida upp panntermostaten, lossa fallslangen från brännaren och låt pelletsen hamna i en hink.
När startdosen fallit ner drar du ut flamvakten och belyser den med en lampa.
När brännaren kommit in i normal drift efter c:a 4 - 5 minuter, samlar du upp pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter och väger den sedan.
Vikten i kilo x 4,8 x 10 = inmatad effekt i kW, x 0,9 = avgiven effekt (cirka).
Är avgiven effekt mindre än 12 kW, ökar du P2 ett eller två blink och mäter igen tills effekten hamnar mellan 12 - 15 kW.
Skulle effekten bli större än 15 kW, minskar du ett blink och mäter igen.
Fejka en start genom att vrida upp panntermostaten, lossa fallslangen från brännaren och låt pelletsen hamna i en hink.
När startdosen fallit ner drar du ut flamvakten och belyser den med en lampa.
När brännaren kommit in i normal drift efter c:a 4 - 5 minuter, samlar du upp pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter och väger den sedan.
Vikten i kilo x 4,8 x 10 = inmatad effekt i kW, x 0,9 = avgiven effekt (cirka).
Är avgiven effekt mindre än 12 kW, ökar du P2 ett eller två blink och mäter igen tills effekten hamnar mellan 12 - 15 kW.
Skulle effekten bli större än 15 kW, minskar du ett blink och mäter igen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Iwabo Villa S1 Problem
Ja, efter att du bestämd effekten enligt Stegatorparns anvisning och kommer fram till att en justering behövs.Tunnan skrev: men då är det bara P-2, eldningsmatning som ska justeras?
Dessutom måste du då justera öppningen på fläkten för luft.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Re: Iwabo Villa S1 Problem
Alright.
Går det inte bara att ta av slangen nu när den är igång och samla upp pelletsen?
Skall flamvakten vara belyst hela den här tiden, eller bara tills den kommit i "normal drift"?
Går det inte bara att ta av slangen nu när den är igång och samla upp pelletsen?

Skall flamvakten vara belyst hela den här tiden, eller bara tills den kommit i "normal drift"?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Iwabo Villa S1 Problem
Det går bra att ta av slangen under drift i 6 minuter, men då får du handmata brännaren från en separat hink för att hålla den vid liv.
Flamvakten behöver då inte tas ur, för den registrerar ju elden hela tiden.
Man behöver belysa flamvakten hela tiden annars kommer brännaren att stanna efter ett antal sekunder.
Flamvakten behöver då inte tas ur, för den registrerar ju elden hela tiden.
Man behöver belysa flamvakten hela tiden annars kommer brännaren att stanna efter ett antal sekunder.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Iwabo Villa S1 Problem
Okej.
Vad katten händer här alltså...
Har fått rätt på startdos samt effektmatning(ca 13kWh).
Efter två dagars drift har säkringen för tändspiralen smällt två gånger...
Beställt nytt kablage, vågar inte starta upp igen förrän jag bytt ut dem ifall det nu är nå brott i dem... vill inte kosta på ytterligare ett nytt kretskort.
Får nog se över ekonomin till våren och byta ut möget mot en luft/vatten

Vad katten händer här alltså...


Har fått rätt på startdos samt effektmatning(ca 13kWh).
Efter två dagars drift har säkringen för tändspiralen smällt två gånger...
Beställt nytt kablage, vågar inte starta upp igen förrän jag bytt ut dem ifall det nu är nå brott i dem... vill inte kosta på ytterligare ett nytt kretskort.
Får nog se över ekonomin till våren och byta ut möget mot en luft/vatten


Re: Iwabo Villa S1 Problem
Hoppas du har beställd glödspiralen också, och inte bara kablarna.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017