Focus PE-20 hydrometer

Skriv svar
maot
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: mån 17 okt, 2011 18:47

Focus PE-20 hydrometer

Inlägg av maot »

Hej, då vintern står runt knutarna var det dags att dra igång pelletspannan igen. Uppstod ett litet problem, hydrometern står på 0 i tryck. Elementen och varmvatten fungerar riktigt. Har fyllt på vatten i pannan givetvis för att försäkra mig om att det var fullt. Är det någon som har något tips om vad man kan göra? Något att oroa sig för?
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Re: Focus PE-20 hydrometer

Inlägg av bergatorparen »

Sannolikt är det bara hydrometern som slutat fungera. Det kan vara avlagringar som lagt sig i inloppet till denna så att den inte registerar/kan registrera tryck. Den dåliga nyheten är att om du skall kolla detta, så måste systemet dräneras på det mesta av vattnet. Om övertrycks-/säkerhetsventilen fungerar som den skall, så är det inte farligt om hydrometern fungerar eller inte, och all den tid du har tappvarmvatten och värme, så är detta kanske något att skriva upp på "Att Göra" listan för nästa vår. :wink:
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
maot
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: mån 17 okt, 2011 18:47

Re: Focus PE-20 hydrometer

Inlägg av maot »

Tack för ditt snabba svar. Verkar som att en cirkulationspump som sitter efter/innan Hetvattenanslutningen har gett upp. Lite osäker på om det matas in vatten där eller kommer ut från pannan :oops:

Kan detta vara boven i det hela?

Markerat anslutningen på bilden

Bild
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Re: Focus PE-20 hydrometer

Inlägg av bergatorparen »

Jag tror inte det eftersom hydrometern inte är beroende utav huruvida cirkulationspumpen fungerar eller inte, utan enbart mäter det tryck som finns i pannan. Har cirkulationspumpen börjat kärva, gör så här: Stäng ventilerna på vardera sidan om pumpen. Tag bort det blanka locket som sitter i centrum av motorhuset. Motoraxeln har ett skruvmejselspår som gör att man kan vrida axeln runt med en valig spårmejsel. När axeln är fri, sätt tillbaka det blanka locket och släpp på vattnet igen. Nu skall pumpen gå obehindrat. Det är inte alls ovanligt att cirkulationspumpar kärvar efter sommaruppehållet. Det är därför att man rekommenderar att man "motionerar" cirkulationspumpen en gång eller två i månaden under sommaruppehållet. Då kör man pumpen i ½ - 1 minut varje gång. :wink:
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
RikardSvalöv
Gallringsobjekt
Inlägg: 34
Blev medlem: tor 22 sep, 2011 11:09

Re: Focus PE-20 hydrometer

Inlägg av RikardSvalöv »

Möjligtvis en dum fråga, men iallafall: du har inte 2 tryckmätare? En på pannan och en på exp.kärlet? I såfall klarar du kanske dig med en?
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
maot
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: mån 17 okt, 2011 18:47

Re: Focus PE-20 hydrometer

Inlägg av maot »

bergatorparen skrev:Jag tror inte det eftersom hydrometern inte är beroende utav huruvida cirkulationspumpen fungerar eller inte, utan enbart mäter det tryck som finns i pannan. Har cirkulationspumpen börjat kärva, gör så här: Stäng ventilerna på vardera sidan om pumpen. Tag bort det blanka locket som sitter i centrum av motorhuset. Motoraxeln har ett skruvmejselspår som gör att man kan vrida axeln runt med en valig spårmejsel. När axeln är fri, sätt tillbaka det blanka locket och släpp på vattnet igen. Nu skall pumpen gå obehindrat. Det är inte alls ovanligt att cirkulationspumpar kärvar efter sommaruppehållet. Det är därför att man rekommenderar att man "motionerar" cirkulationspumpen en gång eller två i månaden under sommaruppehållet. Då kör man pumpen i ½ - 1 minut varje gång. :wink:
Okej tack för all din hjälp, sånt där har jag gjort förut läste på nått annat forum att det kan vara kondensatorn så får kolla upp det :)
Får ta kontakt med en vvs firma om det andra problemet så det inte händer något.
RikardSvalöv skrev:Möjligtvis en dum fråga, men iallafall: du har inte 2 tryckmätare? En på pannan och en på exp.kärlet? I såfall klarar du kanske dig med en?
Ja det var ju ett bra tips, finns ingen synlig sådan mätare. Sitter inbyggd i väggen isf.
Skriv svar