Detta ständigt återkommande ämne, dvs Dragbegränsare !

Skriv svar
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

Detta ständigt återkommande ämne, dvs Dragbegränsare !

Inlägg av vatsug »

Ja, jag vet att det kan verka tjatigt, men vad ska man gå efter vid injustering ??
Rek. inst. vid pellets 10-15 pa.
Jag har en KWz 150 , skorstenen är ca 9,5m , med insatsrör som mäter 11,5 cm i diameter. Jag har haft den på 10 Pa förut, men eftersom rekomendationen är mellan 10-15 Pa, så tänkte jag att jag sätter den på 12,5 Pa. Men nu tycker jag att synglaset har blivit fortare sotigt än tidigare, så jag gick tillbaks till 10 Pa. Så frågan år : Hur ställer man in dragbegränsaren ???
Finns det någon som vet , egentligen ?
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Tillverkarna av brännaren vet! Det är ganska vanliga data att hitta om varje brännare, kolla alltså databladet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

Inlägg av vatsug »

Jaha, rekomenderat skorstensdrag 1-2.5mmvp.
Inte mycket klokare av den infon.
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

1 mmVp = 9,80665 Pascal. Det vill säga att i princip kan du ha mellan 10 och 25 Pascal undertryck i pannan - så det så :wink:
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Inlägg av Olle45 »

Hej
Info om dragbegränsare och rekomenderat undertryck för olika bränslen
Att det slår lite emellan mmVp och Pa är så liten skillnad att den nästan är försumbar när det gäller optimal förbränning av olja och pellets
ved behöver inte lika nogran reglering!
Olja 1 mmVp = 10 Pa
Pellets 10Pa till 15 Pa
Ved från 15Pa Till 20Pa

Min rek för inställning för pellets är 10 Pa
Med dragbegränsare KW Z150 blir regleringen mellan 10 till 14 Pa
eftersom +4Pa går åt till att öppna dragluckan helt!
Mät in trimvikten 10mm mätt emellan luckan och trimvikten = 10 Pa
detta mått gäller för KW Z 150

En anledning till att inte ha mer drag än 10Pa till 15 Pa är att
större undertryck skapar hetare förbränningstemperatur
och med den följer lite olika negativa saker som tex kortare livslängd på
de delar som berörs av högre temperaturer.

Jag delar in dragbegränsare i två grupper
1 / lättdrivna från +3Pa till 6 Pa ifrån luckan börjar reglera tills fullt öppen lucka
2 / Trögt drivna från +12 Pa och uppåt ifrån luckan börjar reglera tills fullt öppen lucka
Tillverkar rökgasutrustning
vatsug
Energiprofet!
Inlägg: 677
Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda

Inlägg av vatsug »

Tack , Olle 45 ! Då har jag haft den rätt inställd från början, dvs 10 pa.
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Skriv svar