Nån idé hur jag skall få pannan att gå på brännarens termostat och inte pannans

Har skruvat upp termostaten på pannan för att ha den som säkerhetsbrytare om det skulle bli för varmt.Som det är nu så har pannan brutit strömmen innan brännaren har gått hela sitt program med nedkylningen som avslut.Pannans termostat är ju inte den känsligaste precis.Skall jag vrida ner termostaten på brännaren,för att få den att slå av tidigare?
Har fått dessa värden med grovinställning.
1.Brännaren startar vid 65 grader
2.Startdos ca 3dl
3.210V på fläkten vid hög effekt
4.140V-170 på låg effekt som startar vid 79 grader
5.Körtid för brännaren 65 - 85 grader 1 timme och 20 minuter
6.Rökgastemp Hög 220 grader
7.Rökgastemp Låg 160 grader
8.Temp.uppe i skorstenen(7m) 60 grader