Tja någon här inne som kan tipsa mig vad det är för problem med min brännare??
Brännaren går utan problem på läge 1 men när man sätter den på läge 2.3 eller läge 4 så stannar den och larmar för termokontakten. Någon som vet problemet??
Kör med en Flex-a med lågriktare på och har ganska litet insatsrör i skorstenen.
MVH
Janne
Brännaren larmar i läge 2.3 och 4
Brännaren larmar i läge 2.3 och 4
TMV- Panna Compact 900 + Flex-A Blå -03
Danfoss shuntautomatik med inne och utegivare
Danfoss shuntautomatik med inne och utegivare
För högt mottryck i skorsten, det ger för hög temperatur i fallröret = larm.
Rensa rören, öppna spjäll eller på andra sätt få bättre drag... eller nöja dig med att köra på läge 1.
Rensa rören, öppna spjäll eller på andra sätt få bättre drag... eller nöja dig med att köra på läge 1.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!