Jag får inte ut all värme ur tekniktanken!

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Jag får inte ut all värme ur tekniktanken!

Inlägg av Wodda »

Mitt system består av en tekniktank + bufferttankar. I tekniktanken är nivån vid elpatronen den nivå som systemet reglerar och håller konstant temperatur på(genom påfyllning från bufferttankarna). Överst på matar ledningen från slav till TT sitter det första uttaget till den BIV 4-vägsshunten. Under elpatronen sitter uttag nr 2 till BIV och i botten sitter returen från värmesystemet.
Problemet är att så fort givaren vid elpatronen går under inställt värde pytsas det över från buffert vilket gör att det nästan varma vattnet förs nedåt i TT. Den här värmen ska ju uttag nr 2 till BIV använda som första hands val för att skcka ut i värmesystemet vilket den också gör.
Men mitt värmesystem ligger just nu på 24,9°C i stigaren och returen håller 21,8°C. Bufferttankarna visar 24,5°C vilket visar på att uttag nr 2 till BIV inte hinner tömma tillräckligt ur TT innan denp.g.a. pyttsningen från bufferten lägger över oanvänt varmvatten till botten på slavarna. annars skulle botten på slavarna visa omkring samma temp som shunt returen.

Jag har prövat att ge givaren vid elpatronen större och mindre spann men det verkar inte funka heller.
Vad göra?
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

Kan du fixa en skiss över din tekniktank och slavar där det framgår hur rören är dragna så kanske det skulle bli lättare att ge tips/kommentarer på varför det blir som det blir......
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

På min www finns en paint ritning, dock har den ändrats lite. Numer har jag bara en returledning från värmegolven och den går in i botten på TT. Ska snart lägga upp en ny www sida där systemet är mer exakt.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

Ok, jag tittar där och ser om jag blir något klokare över din koppling och kan ge dig något tips....
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

I like You :cheers:
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

Jag har upptäckt en annan sak också.
Jag har två givare i den nedre delen av Tekniktanken som påverkas av den BIValenta shunten. Båda dessa givare visar samma temp som stigaren när shunten går över till att ta från den varma delen.
Kan man trimma detta till att den hela tiden ska suga lite ur den nedre delen av tekniktanken och på så sätt suga ur all värme ner till Returens temperatur? Nu är det inte många grader det handlar om(26-22) men ändå.
Turligt nog så får buffert tankarna bara 22-23 gradigt vatten eftersom returen ligger före det halvvarma vattnet.

Det är inte ett stort problem just nu men när det blir svinkallt kommer den obetjänta temperaturen ligga bra mycket högre eftersom det vattnet följer stigaren och inte returen.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

Har inte hunnit studera din koppling färdigt ännu men ser en skillnad mellan mitt och ditt uttag av VV.

Jag har också dubbla blandningventiler men mina är kopplade så att så mycket som möjligt av "spädningen" går via den nedre slingan och kallvatten blandas endast in när nedre slingan ger så hett vatten att det överskrider den inställda maxtempen. Kopplingen har varit uppe för diskussion tidigare och finns här
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

jag ser bilden men jag är nog inte riktigt med :?:

Är någon av ventilerna vända tvärtom? för en ventil ska ju inte öppna förrän det är för varmt. Vad betyder deras svarta resp vita fält?

Jag har nog läst tråden nån gång men det vore kul att kika igen, vet du vad den hette?


Har kollat på detta igen och jag undrar vad skillnaden är? Ritningen var inte helt sanningsenlig heller eftersom den som släpper på kallvatten står reglerad på 55°C och den första på 50°C vilket gör att kallvatten ventilen inte öppnar utan att endast den första jobbar med utspädning som också tas genom den första slingan(högre flöde).
Sen är jag inte helt säker på att det är rätt att göra såhär för ju mer den nedre slingan kyls desto kallare vatten kommer till den övre vilket i sin tur sabbar skiktningen mer.Är inte tanken att man ska förvärma så att den övre delen inte kyls förmycket?
På sommaren när man har riktigt varmt i den nedre delen så kanske det finns en poäng och framför allt när man kör solvärme.
:?
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Wodda
Pannrumsnisse!
Inlägg: 918
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 21:51
Ort: Ösmo/Södertörn
Kontakt:

Inlägg av Wodda »

Åter till problemet.
Jag har flyttat runt lite givare och upptäckt att jag har ett problem. Samma temperatur som framledningstempen går bakvägen in i tanken. Med bakvägen menar jag att när returen passerar den Bivalenta shunten så får den med sig vatten som håller samma temp som stigaren.
Jag lägger upp en graf som visar detta, "Shunt retur" sitter nu placerad på röret som går in i tanken dvs efter shunten på returens väg mot tanken. (returen innan shunten håller ca 4K lägre än stigaren)
Nån som varit med om detta?

Bild nr 4
http://picasaweb.google.com/woddas/Grafer#
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
Skriv svar