Enda funderingen jag har är att du vill överföra typ 80° vatten från B till A när A är för kall. Ett par problem lär då uppstå:
1) är det en och samma kulvert så lär en viss del av värme föras över till det kalla röret och således åka tillbaka till B. Ofta så åtskiljs dessa rör endast av någon centimeter isolering. Separata kulvertar vore lämpligare.
2) Beroende på hur långa tidsperioder du har mellan varje laddning från B till A kommer det att pytsas in kallt vatten innan det varma kommer fram (kan avhjälpas med en ventil som inte öppnar förrän varmt vatten når andra sidan.

Och med tanke på din sista mening verkar det mesta matas från B, varför inte mata från A? VVC låter inte som en dum ide i ditt fall.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.