larm "ingen låga" efter uraskning

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
micke2
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: fre 09 mar, 2007 16:02

larm "ingen låga" efter uraskning

Inlägg av micke2 »

Hej! Varför får jag larmet "ingen låga" ett par gånger efter rengöring och uraskning? lite jobbigt eftersom brännaren stannar för det mesta på natten. mvh micke2
EcoTec Bioline 20 focus PE 20 mafa midi 112+112m2
eldfast
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: fre 01 dec, 2006 14:30

Inlägg av eldfast »

Hej micke2!

Jag har sett liknande problem på A4:an i mina föräldrars hus, dock endast vid första starten efter sotning/uraskning. Har frågat ecotec-gossarna, de säger att man ska prova att flytta optogivaren längre in i sitt rör (närmare lågan). Nödlösning: Ladda brännaren manuellt innan start.

/Magnus
micke2
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: fre 09 mar, 2007 16:02

Inlägg av micke2 »

tack eldfast för ditt svar. Har varit och flyttat optogivaren som du sa.
ska se vid nästa uraskning om det hjälper.

/micke2
EcoTec Bioline 20 focus PE 20 mafa midi 112+112m2
Skriv svar