Har nu kört igång min B16GL
Har nu kört igång min B16GL
Tänkte dela med mig lite av min uppstart, samt en del frågetecken.
Brännare B16GL (köpt begagnad, därför gammalt PLC program) sitter monterad i en CTC total -80 med en dragregulator och ca 6m skorsten med insatsrör.
Hus på ca 125kvm 1 plan.
Har mätt upp effekten (vägt pellets), och ligger strax under 15kW.
Går jag ut och tittar så är det svårt att se rök ur skorstenen (ofärgad).
Har en rökgas temperatur efter pannan innan dragregulatorn på ca 150 grader med endast 1 baffel i. (Uppmätt med en stektermometer som det står att den ska klara 120grader.)
Verkar detta ok?
Rökgastempen verkar lite låg, med tanke på att man läst i forumet att CTC total annars är svår att få ner tempen på. Dock litar jag inte på stektermometern, så det kanske är ok.
Vad tror ni som har erfarenhet??
Övriga frågor:
Det jag kan ställa i mitt PLC är (Mina värden inom parantes):
_________________________
Termostat:
Till (72)
Från (85)
Lågeffekt:
On (2.0)
Off (18,5)
Fläkt (16)
Högeffekt:
On (3,7)
Off (12,5)
Fläkt (10)
________________________
Jag kan inte ställa startdosen! (verkar i.o.f. funka bra som det står, så ingen anledning för oro?)
Sen sägs det ju att den bara blåser ur dagtid, då borde det ju gå att ställa klockan också??
Brännare B16GL (köpt begagnad, därför gammalt PLC program) sitter monterad i en CTC total -80 med en dragregulator och ca 6m skorsten med insatsrör.
Hus på ca 125kvm 1 plan.
Har mätt upp effekten (vägt pellets), och ligger strax under 15kW.
Går jag ut och tittar så är det svårt att se rök ur skorstenen (ofärgad).
Har en rökgas temperatur efter pannan innan dragregulatorn på ca 150 grader med endast 1 baffel i. (Uppmätt med en stektermometer som det står att den ska klara 120grader.)
Verkar detta ok?
Rökgastempen verkar lite låg, med tanke på att man läst i forumet att CTC total annars är svår att få ner tempen på. Dock litar jag inte på stektermometern, så det kanske är ok.
Vad tror ni som har erfarenhet??
Övriga frågor:
Det jag kan ställa i mitt PLC är (Mina värden inom parantes):
_________________________
Termostat:
Till (72)
Från (85)
Lågeffekt:
On (2.0)
Off (18,5)
Fläkt (16)
Högeffekt:
On (3,7)
Off (12,5)
Fläkt (10)
________________________
Jag kan inte ställa startdosen! (verkar i.o.f. funka bra som det står, så ingen anledning för oro?)
Sen sägs det ju att den bara blåser ur dagtid, då borde det ju gå att ställa klockan också??
Samma problem, hade också svårt att få upp rökgastemperaturen över 120 grader när jag eldade på med ca 11 kW pellets. Doppade då den mekaniska rökgastermometern i kokande vatten - den visade på 75 grader. Blev senare en digital stektermometer från Jula som fungerar fint och visar rätt.
Även om din termometer visar lite fel så tycker jag också att temperaturen verkar lite låg med tanke på att effekten är 15 kW
Även om din termometer visar lite fel så tycker jag också att temperaturen verkar lite låg med tanke på att effekten är 15 kW
Biomatic +20 KW Sid 012 dragbegränsare
Tjena Orpon
Det finns ett nyare program med de funktioner som finns på vår hemsida, om du skickar in din PLC någon varm dag så uppdaterar vi den åt dig.
Kostnad, tja det blir lite porto bara.
Ställbar hysteres, startdos (den ligger gömd i din version), Växlar automatiskt mellan el-tändning och UH eldning mm.
Mvh
Mats
Skickas till
BioNordic AB
Järnvägsgatan 54
821 54 Bollnäs
Det finns ett nyare program med de funktioner som finns på vår hemsida, om du skickar in din PLC någon varm dag så uppdaterar vi den åt dig.
Kostnad, tja det blir lite porto bara.
Ställbar hysteres, startdos (den ligger gömd i din version), Växlar automatiskt mellan el-tändning och UH eldning mm.
Mvh
Mats
Skickas till
BioNordic AB
Järnvägsgatan 54
821 54 Bollnäs
Re: Har nu kört igång min B16GL
Hallå! Har du två effektlägen ? Jag kan bara ställa ett läge. Köpte den April 2006.orpon skrev:Tänkte dela med mig lite av min uppstart, samt en del frågetecken.
Brännare B16GL (köpt begagnad, därför gammalt PLC program) sitter monterad i en CTC total -80 med en dragregulator och ca 6m skorsten med insatsrör.
Hus på ca 125kvm 1 plan.
Har mätt upp effekten (vägt pellets), och ligger strax under 15kW.
Går jag ut och tittar så är det svårt att se rök ur skorstenen (ofärgad).
Har en rökgas temperatur efter pannan innan dragregulatorn på ca 150 grader med endast 1 baffel i. (Uppmätt med en stektermometer som det står att den ska klara 120grader.)
Verkar detta ok?
Rökgastempen verkar lite låg, med tanke på att man läst i forumet att CTC total annars är svår att få ner tempen på. Dock litar jag inte på stektermometern, så det kanske är ok.
Vad tror ni som har erfarenhet??
Övriga frågor:
Det jag kan ställa i mitt PLC är (Mina värden inom parantes):
_________________________
Termostat:
Till (72)
Från (85)
Lågeffekt:
On (2.0)
Off (18,5)
Fläkt (16)
Högeffekt:
On (3,7)
Off (12,5)
Fläkt (10)
________________________
Jag kan inte ställa startdosen! (verkar i.o.f. funka bra som det står, så ingen anledning för oro?)
Sen sägs det ju att den bara blåser ur dagtid, då borde det ju gå att ställa klockan också??
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Finns alltså minst 3 versioner? En version utan någonting annat än skruv, fläkt och sluttemperatur. En version som dessutom har underhållseld och ställbar hysteres. En tredje version som har högeffekt, lågeffekt och ställbar hysteres.
Finns det förresten några planer på stöd för lambdastyrning. I danmark ligger man visst lite före på det området.
Finns det förresten några planer på stöd för lambdastyrning. I danmark ligger man visst lite före på det området.
Biomatic +20 KW Sid 012 dragbegränsare
Element sönder
Hur många av er har bytat tändelement?
Mitt gick sönder idag
Brännare har gått precis lite över 1 år.
Mitt gick sönder idag
Brännare har gått precis lite över 1 år.
Bionordic B16GL i CTC-Total-80
Hej
Min blir 1år i september så man kanske
bör köpa hem ett tändelement utifall
Kör du med underhålls eld
Det gör jag borde hålla längre då
Mvh Tommy
Ps tipset om bilder funka ju
FORUMET - Feedback / förslag Ds
Min blir 1år i september så man kanske
bör köpa hem ett tändelement utifall
Kör du med underhålls eld
Det gör jag borde hålla längre då
Mvh Tommy
Ps tipset om bilder funka ju
FORUMET - Feedback / förslag Ds
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar