Hur lång tid ska det ta för Bionan att komma upp i 700'c?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Biona-1370
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: sön 08 okt, 2006 09:18

Hur lång tid ska det ta för Bionan att komma upp i 700'c?

Inlägg av Biona-1370 »

Hej!

Har kört med en Biona 2000 i en Diom 20-Hundra panna med 10 m hög, grov, skorsten i ett par månader nu.
Jag har provat alla möjliga inställningar med dragbegränsare, turbulatorer och minmatning.
Numer startar den alltid på första försöket och går stabilt när den väl kommit upp i temperatur.
Problemet, som kvarstår, är att det tar drygt 20 minuter för brännaren att komma upp i driftstemperatur, ca 700'c.
Enl. Jörgen på Mbio ska det gå på ca 10 minuter. (Integratorn traskar uppåt 1300 ibland, om det säger något.)

Hur lång tid tar det för er Biona att komma upp i 700'c?
Någon som har något tips, som kan förkorta uppstartstiden?

Tack på förhand!
snillet
Pannrumstomte!
Inlägg: 1507
Blev medlem: tor 20 maj, 2004 12:08
Ort: Ytterby / Kungälv

Inlägg av snillet »

20 minuter skall det inte ta....
När kondensatorn till motorn på min rökgasfläkt la av för ett litet tag sedan tog det 25-30 minuter för min att komma upp i arbetstemp (som e 740 på min "gamla" biona).

Normalt för mig är cirka 12 minuter.
Jämä junior125B-73, Biona 2000 -03(bytt till nya brännkammaren) 10.2kvm borö src 2004.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
Biona-1370
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: sön 08 okt, 2006 09:18

Inlägg av Biona-1370 »

Snillet: Berodde den långa uppstartstiden alltså på att det blev för dåligt drag, när kondensatorn / rökgasfläkten hade lagt av?
Biona 2000, Diom 20-Hundra, 2m matarskruv,
10m Syrafast rökkanal dia. 100mm, 7 kubik pelletsförråd,
ZRS180 Rökgasfläkt, Tigrex 25 Dragbegränsare, CO Varvtalsregulator.
snillet
Pannrumstomte!
Inlägg: 1507
Blev medlem: tor 20 maj, 2004 12:08
Ort: Ytterby / Kungälv

Inlägg av snillet »

Biona-1370 skrev:Snillet: Berodde den långa uppstartstiden alltså på att det blev för dåligt drag, när kondensatorn / rökgasfläkten hade lagt av?
Yepp.

Brännaren gick upp till cirka 680grader på normal tid, men de sista 60 graderna tog LÅÅÅNG tid. Integratorn var uppe å snurrade runt 2000 under de körningarna :lol:
Jämä junior125B-73, Biona 2000 -03(bytt till nya brännkammaren) 10.2kvm borö src 2004.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
christer
Stor entusiast!
Inlägg: 168
Blev medlem: lör 14 feb, 2004 19:38
Ort: skövde

Inlägg av christer »

För mig tar det ca:13-15 min att komma upp till 700grader.

mvh christer
Baxi bonus 3st 500liters tankar.
Biona pelletsbrännare.
ahagman
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: ons 18 jan, 2006 16:23

Inlägg av ahagman »

Min brännare tar c:a 25 minuter på sig för att nå 700 grader. Jag tycker att det är lång tid, det har varit samma sedan den var ny.
Biona 2000 i Värmebaronen ELO 20K.
Biona-1370
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: sön 08 okt, 2006 09:18

Inlägg av Biona-1370 »

ahagman skrev:Min brännare tar c:a 25 minuter på sig för att nå 700 grader. Jag tycker att det är lång tid, det har varit samma sedan den var ny.
Ja det är lång tid, verkningsgraden lär inte bli så bra eftersom brännaren inte går effektivt förens den kommit upp i drifttemperatur.

Om man ökar draget verkar brännaren komma igång snabbare men då blir istället rökgastemperaturen högre och det ger ju inte särskillt bra verkningsgead det heller...
Biona 2000, Diom 20-Hundra, 2m matarskruv,
10m Syrafast rökkanal dia. 100mm, 7 kubik pelletsförråd,
ZRS180 Rökgasfläkt, Tigrex 25 Dragbegränsare, CO Varvtalsregulator.
snillet
Pannrumstomte!
Inlägg: 1507
Blev medlem: tor 20 maj, 2004 12:08
Ort: Ytterby / Kungälv

Inlägg av snillet »

Biona-1370 skrev:
ahagman skrev:Min brännare tar c:a 25 minuter på sig för att nå 700 grader. Jag tycker att det är lång tid, det har varit samma sedan den var ny.
Ja det är lång tid, verkningsgraden lär inte bli så bra eftersom brännaren inte går effektivt förens den kommit upp i drifttemperatur.

Om man ökar draget verkar brännaren komma igång snabbare men då blir istället rökgastemperaturen högre och det ger ju inte särskillt bra verkningsgead det heller...
Min erfarenhet är att bionan är såpass mycket effektivare när den får jobba med hyggligt drag att det man förlorar i rökgastemp är försumbart.

Kör jag min anläggning med lägre drag så ökar pelletsförbrukningen 8).

Kolla in testerna från P märkningen (kommer inte ihåg var jag såg siffrorna....), där anges att brännaren vid en lägre effekt än de specade 15kW:en sjunker duktigt i effektivitet, vilket ALLA brännare gör, enligt mätningar som gjorts på samma sätt som på bionan.

Som vanligt är lagom bäst.
Jämä junior125B-73, Biona 2000 -03(bytt till nya brännkammaren) 10.2kvm borö src 2004.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Biona-1370 skrev:
ahagman skrev:Min brännare tar c:a 25 minuter på sig för att nå 700 grader. Jag tycker att det är lång tid, det har varit samma sedan den var ny.
Ja det är lång tid, verkningsgraden lär inte bli så bra eftersom brännaren inte går effektivt förens den kommit upp i drifttemperatur.

Om man ökar draget verkar brännaren komma igång snabbare men då blir istället rökgastemperaturen högre och det ger ju inte särskillt bra verkningsgead det heller...
Det är viktigare att Co2 halten/förbränningen är rätt än att tempen är lite högre för att få bra verkningsgrad.. :wink:
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Biona-1370
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: sön 08 okt, 2006 09:18

Inlägg av Biona-1370 »

André skrev:
Biona-1370 skrev:
ahagman skrev:Min brännare tar c:a 25 minuter på sig för att nå 700 grader. Jag tycker att det är lång tid, det har varit samma sedan den var ny.
Ja det är lång tid, verkningsgraden lär inte bli så bra eftersom brännaren inte går effektivt förens den kommit upp i drifttemperatur.

Om man ökar draget verkar brännaren komma igång snabbare men då blir istället rökgastemperaturen högre och det ger ju inte särskillt bra verkningsgead det heller...
Det är viktigare att Co2 halten/förbränningen är rätt än att tempen är lite högre för att få bra verkningsgrad.. :wink:
Ok, ska erkänna att jag inte är någon expert på förbränning...
Finns det någon möjlighet att kolla CO-halt, med enkla medel?
Biona 2000, Diom 20-Hundra, 2m matarskruv,
10m Syrafast rökkanal dia. 100mm, 7 kubik pelletsförråd,
ZRS180 Rökgasfläkt, Tigrex 25 Dragbegränsare, CO Varvtalsregulator.
snillet
Pannrumstomte!
Inlägg: 1507
Blev medlem: tor 20 maj, 2004 12:08
Ort: Ytterby / Kungälv

Inlägg av snillet »

Biona-1370 skrev:
André skrev:
Biona-1370 skrev: Ja det är lång tid, verkningsgraden lär inte bli så bra eftersom brännaren inte går effektivt förens den kommit upp i drifttemperatur.

Om man ökar draget verkar brännaren komma igång snabbare men då blir istället rökgastemperaturen högre och det ger ju inte särskillt bra verkningsgead det heller...
Det är viktigare att Co2 halten/förbränningen är rätt än att tempen är lite högre för att få bra verkningsgrad.. :wink:
Ok, ska erkänna att jag inte är någon expert på förbränning...
Finns det någon möjlighet att kolla CO-halt, med enkla medel?
Inte utan mätverktyg nej....
Vilket installatörer oftast har (skall dom bannemig ha...).
Jämä junior125B-73, Biona 2000 -03(bytt till nya brännkammaren) 10.2kvm borö src 2004.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
Skriv svar