Rökgasvärden

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Sandviken
Stor entusiast!
Inlägg: 167
Blev medlem: fre 22 sep, 2006 19:06
Ort: Sandviken

Rökgasvärden

Inlägg av Sandviken »

Hej :)

Är det nån som har nå rökgasvärden på B 16 GL :?:

CO , CO2 , HC ?

MVH Tommy :D
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Karla1
Pannrumsnisse!
Inlägg: 831
Blev medlem: lör 25 feb, 2006 22:40

Inlägg av Karla1 »

Riktvärden:

CO 50- 150ppm (max 300ppm)
CO2 11.5- 13%
O2 7-8%
Lambda 1.7- 1.9
Verkningsgrad 89- 93%

UCO (utgående CO) visar på ett instrument ca 35- 50% mer än uppmätt CO.

qA står för rökgasförluster (exempel 100% - 8,8%=91,2% Verkningsgrad).

Rökgaserna en meter ner i från toppen på skorstenen bör vara ca 70-75grader för att undvika kondensproblem.
Sandviken
Stor entusiast!
Inlägg: 167
Blev medlem: fre 22 sep, 2006 19:06
Ort: Sandviken

Inlägg av Sandviken »

Karla1 skrev:Riktvärden:

CO 50- 150ppm (max 300ppm)
CO2 11.5- 13%
O2 7-8%
Lambda 1.7- 1.9
Verkningsgrad 89- 93%

UCO (utgående CO) visar på ett instrument ca 35- 50% mer än uppmätt CO.

qA står för rökgasförluster (exempel 100% - 8,8%=91,2% Verkningsgrad).

Rökgaserna en meter ner i från toppen på skorstenen bör vara ca 70-75grader för att undvika kondensproblem.
Hej Karla :)

Tänkte koll min panna med CO-mätare från jobbet som
man kollar bilar med tror du det går :?:
Men CO mäts i % och HC i ppm hur blir det då :?:
Tänkte mäta före dragbegränsaren ner i pannan :!:

Mvh Tommy :D
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Karla1
Pannrumsnisse!
Inlägg: 831
Blev medlem: lör 25 feb, 2006 22:40

Inlägg av Karla1 »

Nej, jag tror inte det.
Den räknar och mäter ej på samma sätt som ett rökgasinstrument.
Typ TESTO 325 eller liknande.

Ett rökgasinstrument är konstruerat att göra beräkningar på max CO2 (20,3%) och Max O2 (21%). Är också kalibrerade på olika bränslealternativ.

MAXIMAL CO2-HALT FÖR OLIKA BRÄNSLEN

ELDNINGSOLJA 15,5%
VED 20,6%
Pellets 20,3%
NATURGAS 11,9%
PROPAN 13,9%


Om du sedan tar en titt på dagens vanliga pelletsbrännare så klarar dom flesta av dessa bara en CO2- halt på max 13%. Över detta värde får du en orolig förbränning som leder till hög CO- halt.
Det börjar sota med andra ord.

Hör med din lokala sotare om inte han hyr ut ett instrument. Det lönar sig ej för en privatperson att investera i ett själv. Det blir billigare att anlita en installatör eller hyra ett instrument själv om man kan mäta.

Det är inte bara att stoppa i instrumentet i skorstenen och tro att man mäter rätt. Det finns flera faktorer du måste ta hänsyn till som: Dragbegränsare, tätning av pannluckor som kan läcka och bidra till för höga luftöverskott, försöka mäta i centrum av rökgaserna mm. Vad händer när jag ökar eller minskar på syre eller bränsle mm.

Har du en gammal panna så kanske du inte kommer upp i rekommenderade mätvärden utan får nöja dig med en CO2- halt på kanske ca 8-9% men bra CO värden, men till en följd dålig förbränningsverkningsgrad på ca 75- 80%.
Sandviken
Stor entusiast!
Inlägg: 167
Blev medlem: fre 22 sep, 2006 19:06
Ort: Sandviken

Inlägg av Sandviken »

Karla1 skrev:Nej, jag tror inte det.
Den räknar och mäter ej på samma sätt som ett rökgasinstrument.
Typ TESTO 325 eller liknande.

Ett rökgasinstrument är konstruerat att göra beräkningar på max CO2 (20,3%) och Max O2 (21%). Är också kalibrerade på olika bränslealternativ.

MAXIMAL CO2-HALT FÖR OLIKA BRÄNSLEN

ELDNINGSOLJA 15,5%
VED 20,6%
Pellets 20,3%
NATURGAS 11,9%
PROPAN 13,9%


Om du sedan tar en titt på dagens vanliga pelletsbrännare så klarar dom flesta av dessa bara en CO2- halt på max 13%. Över detta värde får du en orolig förbränning som leder till hög CO- halt.
Det börjar sota med andra ord.

Hör med din lokala sotare om inte han hyr ut ett instrument. Det lönar sig ej för en privatperson att investera i ett själv. Det blir billigare att anlita en installatör eller hyra ett instrument själv om man kan mäta.

Det är inte bara att stoppa i instrumentet i skorstenen och tro att man mäter rätt. Det finns flera faktorer du måste ta hänsyn till som: Dragbegränsare, tätning av pannluckor som kan läcka och bidra till för höga luftöverskott, försöka mäta i centrum av rökgaserna mm. Vad händer när jag ökar eller minskar på syre eller bränsle mm.

Har du en gammal panna så kanske du inte kommer upp i rekommenderade mätvärden utan får nöja dig med en CO2- halt på kanske ca 8-9% men bra CO värden, men till en följd dålig förbränningsverkningsgrad på ca 75- 80%.
¨
Hej Karla !

Nu har jag jort en test !

Med olkika fläkt alrternativ !
på hög effekt :
co: 0,03%vol
HC 1ppm
CO2 9,7% vol
o2 10,30% vol

På låg effetkt :
CO: 0,04% vol
HC 1 ppm vol
CO2 4,8 %vol
O2 15,51 %vol
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Karla1
Pannrumsnisse!
Inlägg: 831
Blev medlem: lör 25 feb, 2006 22:40

Inlägg av Karla1 »

Hej!
Som sagt så tror jag inte du kan utgå ifrån dessa värden då dom kan visa helt fel med detta instrument som du använt. Instrumentet är ej gjort för att mäta förbränning med.

Som du ser så har du då också lite galna värden.

Jag skulle ej utgå ifrån detta och vara nöjd!
Satsa på en riktig rökgasanalys, du tjänar i längden på detta.
Sandviken
Stor entusiast!
Inlägg: 167
Blev medlem: fre 22 sep, 2006 19:06
Ort: Sandviken

Inlägg av Sandviken »

Karla1 skrev:Hej!
Som sagt så tror jag inte du kan utgå ifrån dessa värden då dom kan visa helt fel med detta instrument som du använt. Instrumentet är ej gjort för att mäta förbränning med.

Som du ser så har du då också lite galna värden.

Jag skulle ej utgå ifrån detta och vara nöjd!
Satsa på en riktig rökgasanalys, du tjänar i längden på detta.
Hej igen !

Jag håller med dig, men nu har jag provat iallafall.
CO2 värdet var det som reagerade mest när man
ändrade fläkthastigheten och högsta värdet var det
på grundinställningen så där får den fortsätta att gå.
Den tuggar ju bara i sig en säck per dygn så jag
är nöjd :D

Mvh Tommy
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Skriv svar