Finns de någon här som använder brännarens eget start/stopp program
Undrar oxå var någonstans det är bäst att sätta tempigivaren på pannkroppen? högt lågt eller mittemellan Kan de räcka att trycka in den i isoleringen så den ligger an mot pannkroppen eller hur har du/ni i så fall gjort.
Kommer inte ihåg vad min panna har för diff för start/stopp därav min fråga.
Tempgivarfråga
Tempgivarfråga
Bionordic B16 GL brännare sedan 2006 i en TMW Attack 200 oljepanna och efter pannbyte till en begagnad UNO 2006:a från 2012. Dubbla Tigex 25,
-
- Prima virke
- Inlägg: 39
- Blev medlem: lör 12 nov, 2005 22:58
Hej,
jag kör bara med PLC styrningen till brännaren. Jag kan då fritt råda över vilka start och stopp temperaturer jag vill använda för pelletsbrännaren.
Pannans inbyggda termostater använder jag till att styra elpatronerna så att dessa är back-up vid ett eventuellt avbrott på pelletsbrännaren men ställda vid så låg temperatur att de inte går in vid normal pelletsdrift.
Den gamla termostaten för oljebrännaren är ställd på temperatur över normal pelletsdrift så att den bryter om pelletsbrännarens styrning inte skulle fungera.
Pannans gamla övertemperaturskydd ligger kvar som ett extra skydd för extremt höga temperaturer.
Fungerade som tänkt hela säsongen 2005-2006 och går bra även denna säsong.
/Clearsmoke
jag kör bara med PLC styrningen till brännaren. Jag kan då fritt råda över vilka start och stopp temperaturer jag vill använda för pelletsbrännaren.
Pannans inbyggda termostater använder jag till att styra elpatronerna så att dessa är back-up vid ett eventuellt avbrott på pelletsbrännaren men ställda vid så låg temperatur att de inte går in vid normal pelletsdrift.
Den gamla termostaten för oljebrännaren är ställd på temperatur över normal pelletsdrift så att den bryter om pelletsbrännarens styrning inte skulle fungera.
Pannans gamla övertemperaturskydd ligger kvar som ett extra skydd för extremt höga temperaturer.
Fungerade som tänkt hela säsongen 2005-2006 och går bra även denna säsong.
/Clearsmoke
Har också den som säkerhetsbrytare om det skulleStroker skrev:Okej. Låter ju enkelt o bra
En undran bara då. Varför använder du denna funktion istället för pannans egen?
bli nå fel, så man inte får kok i pannan.