Newbie med CTC100+VikingBio med rök och automatstopp redan
Newbie med CTC100+VikingBio med rök och automatstopp redan
Hej på er!
Precis fått Viking Bion installerad idag. Inte injusterad alltså men det ryker in då och då från dragluckan. Är det för mycket drag eller för lite drag?
Efter 4-5 timmar stannade den också och indikerade på för hög omgivningstemperatur. Lär ju inte vara dags att sota redan va?
Efter att den fick svalna startade den igen men undrar ändå varför den stannade.
Fredag kväll men har ju elpatron också så det är ju ingen fara i vinterkylan.
Tacksam för lite synpunkter till en nykomling då jag inte hittade ngt i tidigare inlägg.
// Magnus
Precis fått Viking Bion installerad idag. Inte injusterad alltså men det ryker in då och då från dragluckan. Är det för mycket drag eller för lite drag?
Efter 4-5 timmar stannade den också och indikerade på för hög omgivningstemperatur. Lär ju inte vara dags att sota redan va?
Efter att den fick svalna startade den igen men undrar ändå varför den stannade.
Fredag kväll men har ju elpatron också så det är ju ingen fara i vinterkylan.
Tacksam för lite synpunkter till en nykomling då jag inte hittade ngt i tidigare inlägg.
// Magnus
CTC1100-99 + Viking Bio med Tigex dragregulator och Mafa mini. 80 mm insatsrör.
80+80 kvm byggt -54
80+80 kvm byggt -54
Uppdatering av uppstartsproblemen:
Vet inte om det var felet till stoppet men brännaren satt inte riktigt dikt mot pannan. Kanske sipprade värme ut och gav felindikering på för hög omgivande temp.
Öppnade, rensade och stängde. Startade och den gick en stund. Kom sedan ner för att kolla läget och då brann lågan men det var fullt med pellets i hela röret. Försökte rensa men det satt hela vägen ner i brännaren. Rök in bakvägen. Stängde av och gick och la mig igen...
Jag antar att det är vanligt med inkörningsproblem men varför vill den inte ha pelletsarna?
// Magnus
Vet inte om det var felet till stoppet men brännaren satt inte riktigt dikt mot pannan. Kanske sipprade värme ut och gav felindikering på för hög omgivande temp.
Öppnade, rensade och stängde. Startade och den gick en stund. Kom sedan ner för att kolla läget och då brann lågan men det var fullt med pellets i hela röret. Försökte rensa men det satt hela vägen ner i brännaren. Rök in bakvägen. Stängde av och gick och la mig igen...
Jag antar att det är vanligt med inkörningsproblem men varför vill den inte ha pelletsarna?
// Magnus
CTC1100-99 + Viking Bio med Tigex dragregulator och Mafa mini. 80 mm insatsrör.
80+80 kvm byggt -54
80+80 kvm byggt -54
Vad har det genomskinliga "plaströret" (från skruven ner till fallröret på brännaren) för lutning? Jag har flera gånger råkat ut för att det haft för lite lutning så pelletsen sätter sig i det röret och kommer inte ner i brännaren, med startproblem som följd. Nu har jag "rätat upp" plaströret lite så nu fungerar det mycket bättre (obs! inte skruven).
Eller menade du att pelletsen står i fallröret ända ner till rostret?
Eller menade du att pelletsen står i fallröret ända ner till rostret?
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Japp ända ner i härligheten.Tolvan skrev:
Eller menade du att pelletsen står i fallröret ända ner till rostret?
Brännaren går på full effekt men verkar inte bränna pelletar i samma takt som det matas. Lampan indikerar på låga hela tiden trots att det inte verkar brinna upp och skruven bara matar på.
Har skruvat ner matningen från "kl 14"-läge till "kl 10" men samma fel efter omstart. Installatör var här idag men fattade inte vad som var fel. Nu släpper jag det och inväntar måndag och låter installatören ta hela problemet själv. Typiskt att det ska vara -15C i helgen.
CTC1100-99 + Viking Bio med Tigex dragregulator och Mafa mini. 80 mm insatsrör.
80+80 kvm byggt -54
80+80 kvm byggt -54
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 677
- Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
- Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda
Det finns en liten vipplucka i brännaren, som ska hindra pellets fån att trilla in i eldstaden, kolla så den inte har fastnat, då fylls det nog på ända upp i röret.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Kollade vippluckan när jag lyfte ur och den hade inte fastnat.
Installatören nämde att det kanske var fel på kortet...
Hmm. 9-11 kW för att köra på full fräs med patron ger väl en driftskostnad på max 10 kr/h. Max 240 kr/dygn.
// Magnus
Installatören nämde att det kanske var fel på kortet...
Hmm. 9-11 kW för att köra på full fräs med patron ger väl en driftskostnad på max 10 kr/h. Max 240 kr/dygn.
// Magnus
CTC1100-99 + Viking Bio med Tigex dragregulator och Mafa mini. 80 mm insatsrör.
80+80 kvm byggt -54
80+80 kvm byggt -54
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1904
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Låter som om den får på tok för mycket pellets..
Inställning för skruvtyp (plast/plåt) på rätt inställning?
Inställning för skruvtyp (plast/plåt) på rätt inställning?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Vet ju inte vad som är mycket matning ännu. Den matade ett kvartsvarv ung. var 10 s om jag minns rätt. Märkligt att den inte slutade mata när det var fullt. Indikerade på låga men vet inte om det brann eller bara pyrde. Vågar man sova med en sådan? Kanske indikatorn för låga som är felställd som jag såg någon hade haft problem med.GoForIt Pellets skrev:Låter som om den får på tok för mycket pellets..
Inställning för skruvtyp (plast/plåt) på rätt inställning?
Inställning är på plastskruv och har plastskruv.
Den är ju trots allt inte färdigmekad med. Återkommer med rapport.
CTC1100-99 + Viking Bio med Tigex dragregulator och Mafa mini. 80 mm insatsrör.
80+80 kvm byggt -54
80+80 kvm byggt -54
Uppdatering av min installation:
Det var tydligen fel på kortet som nu har bytts. Installatören testade först med optiska givaren men samma resultat. Efter kortbyte indikerade den på för högt panntryck/dåligt drag. Alltså skulle den inte ha gått tidigare.
Sotaren har varit och sotat igen (gjordes i nov så jag trodde attd det skulle vara ok). Nu skall den igång imorgon och återkommer igen.
Frågor ang min trånga rökkanal i skorsten lägger jag på en allmän pelletstråd.
// Magnus
Det var tydligen fel på kortet som nu har bytts. Installatören testade först med optiska givaren men samma resultat. Efter kortbyte indikerade den på för högt panntryck/dåligt drag. Alltså skulle den inte ha gått tidigare.
Sotaren har varit och sotat igen (gjordes i nov så jag trodde attd det skulle vara ok). Nu skall den igång imorgon och återkommer igen.
Frågor ang min trånga rökkanal i skorsten lägger jag på en allmän pelletstråd.
// Magnus
CTC1100-99 + Viking Bio med Tigex dragregulator och Mafa mini. 80 mm insatsrör.
80+80 kvm byggt -54
80+80 kvm byggt -54