Viking B16GL: Problem vid körning

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
JockeB
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 16 dec, 2005 11:15
Ort: V-ås

Viking B16GL: Problem vid körning

Inlägg av JockeB »

Har nu kört ett dygn med min nya brännare och har några problem som jag här tänkte lufta.

1. På PLC:n kan jag bara ändra följande:
- Termostat: Start- och stop-temperatur.
- Låg effekt: Skruvtid på och av samt fläktstyrning
- Hög effekt: Skruvtid på och av samt fläktstyrning

2. Enligt manualen skall jag kunna ändra Skruvtid samt U-H tid.
Dessa menyer hittar jag över huvud taget inte på min PLC.

3. Vid Tändning fyller skruven rostern 2-3 ggr, och gör därefter en Renblåsning. Startar Tändning på nytt med 2 till 3 fyllningar av rostern och börjar därefter Eldning uppstart. Enligt manualen skall rostern fyllas upp till 1,5-2 cm för bästa resultat vid tändning. I mitt fall överfylls rostern med resultat att jag får ett stort överskott av dåligt bränd pellets som hamnar i pannan.

Förklaringarna och beskrivningarna i manualen tycker jag är mycket bristfälliga, när där inte ens finns några ungefärliga riktvärden att utgå ifrån.
Ligger nu och kör på Hög Effekt vid -8 grader utetemp, med följande värden:
Skruv ON:4.0sek, OFF:15.0sek, Fläkt: 12
Termostat: 60gr/80gr
Rökgastemp: 170gr

Tacksam för svar då konsumtionen av pellets är alldeles för hög
******************
Viking B16 GL / CTC 1100 Economi
Harry
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 18 dec, 2005 18:57

Inlägg av Harry »

Hej
Sänk matningen till 2,5 sek och ställ in luften till 15
gör detta på både hög effekt och låg på plc`n
B16 FANTAST
Pete
Prima virke
Inlägg: 39
Blev medlem: sön 05 jun, 2005 23:40
Ort: Sthlm/Vallentuna

Inlägg av Pete »

Hej JockeB.

Att brännaren gör en renblåsning efter att den fyllt på startdosen låter helt tokigt det ska den inte göra.

Anledning till att du inte kan ställa så mycket i plc är för att den inte har minne så att det räcker, blev själv väldigt irriterad över det, men det är tydligen en ny plc på gång där du kan ställa allt själv, du kan ställa U-H tid men bara via parametrar, ring Mårten på bionordic, han är väldigt hjälpsam.

Om du ställer hög och låg på samma värde så missar du poängen med hög å låg, det blir längre gångtider i och med att den går på lågeffekt dom sista 4 graderna samt vid uppstart om du har stort mottryck så hjälper det igång draget.

/ Pete
Värmebaronen Star 75 cm turbulatorer och Viking B16GL Mafa mini och Såbi säck
JockeB
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 16 dec, 2005 11:15
Ort: V-ås

Inlägg av JockeB »

Hej Harry/Pete

-Harry
Har redan provat med att köra på ungefär samma värden på hög och låg.
Resultatet blir som Pete skriver, - längre gångtider och missad poäng med hög- och låg-effekt.

-Pete
Håller med om att renblåsningen efter startdosen låter helt galet, men så är fallet.
Det som jag tror gör mej mest frustrerad i sammanhanget är att det klart och tydligt
står i manualen att jag skall låta brännaren gå in i tändläge,
dra ur matningsströmmen, lyfta ur brännaren och se hur mycket
pellets som ligger i rostern.
Är det då för lite eller för mycket skall jag ändra startdosen enligt "Manualen".....
Ganska svårt när Startdos-delen i manualen inte finns i PLC:n...

Men som sagt, jag ska ringa till Morten på Bionordic, för detta är inte på
långa vägar bra....


mvh
Jocke
******************
Viking B16 GL / CTC 1100 Economi
JockeB
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 16 dec, 2005 11:15
Ort: V-ås

Inlägg av JockeB »

Hej igen

Har nu varit i kontakt med Mårten på BioNordic och snackat om mina problem.
Enligt honom så är manualen generell till deras brännare så dessa funktioner
är ej ställbara på min PLC (berodde också på vilken version jag hade).
En annan sak vi kom fram till när det gäller tändningsläget som upprepar sig
var att jag kunde ha för lång bit mellan matarskruven och brännaren.
Ett fenomen av detta när man har så lång och fri fallhöjd som jag kan vara
att pelletsen kastas in i rostern och studsar ur.
Därtill att den då får problem att tända pga att det inte ligger tillräckligt
med pellets kring elementet.
Har nu kortat av slangen mellan skruv och brännare (är nu 0,5m)
och då tände det på första försöket. JIPPIE!

Utöver detta så trodde han att jag kunde ha problem med fläkten
(att den inte går som den ska) och ska skicka över en ny så jag
inte blir stående när det slår till och blir riktigt kallt framöver.
Tydligen var det problem med fläktarna på en sändning dom fick
in för ett tag sedan.

Återkommer med mer info om det händer något nytt.

MVH
Jocke
******************
Viking B16 GL / CTC 1100 Economi
Skriv svar