Vad skall shunten stå på?

Topsi
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: fre 28 jan, 2005 17:49
Ort: östra göinge

Inlägg av Topsi »

En termometer hittar du på rinkabyrör eller på clas ohlsson den kostar en en 50-lapp ungefär.panntempen ska vara så hög så du får tillräckligt behov av varmtvatten.
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
Wille
Prima virke
Inlägg: 44
Blev medlem: mån 19 sep, 2005 16:59
Ort: Katrineholm

vad skall shunten stå på?

Inlägg av Wille »

ok då kilar jag in till Clas Ohlsson... vad kan jag max ha som panntemperatur? Drar den väldigt mycket mer pellets om jag kör 80 istället för 70 grader?
Topsi
Prima virke
Inlägg: 43
Blev medlem: fre 28 jan, 2005 17:49
Ort: östra göinge

Inlägg av Topsi »

Panntempen ska vara så låg som möjlig men tillräckligt hög för att få tillräckligt med varmtvatten.Så hur hög panntemp man ska ha är rätt individuellt; själv så kör jag min brännare Från 60 till 70gr.
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
Tolvan
Fröträd
Inlägg: 95
Blev medlem: tis 23 aug, 2005 21:59
Ort: HUSKVARNA

Re: Vad skall shunten stå på?

Inlägg av Tolvan »

Wille skrev:var hittar jag en så här temp för att kolla framledningstemperaturen?
Se anliggningstermometer artikel-nr 34-631 hos Clas Ohlson. Men liknande termometer finns lite överallt. Du spänner fast den med en "fjäder" runt röret som går ut från shunten.
Wille skrev: Samt vad skall då panntemperaturen vara på? Just nu kör jag 70 grader och även en spädplanta förstår att panntemperaturen har betydelsen relaterat till vad shunten står på!
Det finns väl lite olika läror om detta, men jag har läst att man "ska" shunta ut 40 grader till elementen vid 0 grader utomhus, och 50 grader vid -10 grader utomhus. Men den exakta tempen beror förstås på värmebehovet i just ditt hus, men du kan ju ha detta som ett riktvärde.

Som jag skrev tidigare; skaffa en automatisk shuntstyrning... så slipper du tänka på detta. Är dessutom inomhustempen högre än inställt värde (t.ex p.g.a sol, värme från TV/lampor etc, eller om det blir vår/sommar!) så stänger styrningen shunten helt, och det sparar man en hel del energi på! I synnerhet om inomhustempen är högre en längre tid.

Efter att ha läst om shuntstyrning här på forumet och senare införskaffandet så är jag definitivt helt såld på detta!! :D :D :D
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Wille
Prima virke
Inlägg: 44
Blev medlem: mån 19 sep, 2005 16:59
Ort: Katrineholm

Vad skall shunten stå på?

Inlägg av Wille »

Kan man installera en shuntautomatik själv?. Är inte jättehändig men har ingen lust att prata med installatören här i Katrineholm då de är ganska slappa tycker jag.

Men det är klart jag kan ju börja med en termometer från Clas Olson och gå ner i pannrummet och vrida på shunten när det som nu kommer en köldknäpp, -7 i natt.

wille
Användarens profilbild
Stugsittaren
Pannrumstomte!
Inlägg: 1184
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
Ort: Norra Sörmland

Inlägg av Stugsittaren »

Det är ganska enkelt att montera. Det svåraste är att skruva bort ratten till shuntventilen och skruva fast styrmotorn istället (den sitter dels på axeln till ratten och dels med en adapter i shunten). Inte alls svårt om du bara försäkrat dig om att din shunt passar till den styrning du funderar på.

Sedan handlar det om att spika upp sladdar till inne- eller utegivare och hitta ett 230V uttag att koppla in styrningen i. = Färdigt!

Min panna är 40 år gammal och jag fick inte med adaptern till styrningen när jag köpte den begagnat. (satt kvar på den slängda pannan) :cry: Gjorde en ny av en skruv som jag slipade till med en vinkelslip. (Hade gått att fixa med vanlig fil och bågfil åxå). Annars inga större problem. Fick dock köpa en längre skruv för att fästa i axeln.

Lycka till!
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
Tolvan
Fröträd
Inlägg: 95
Blev medlem: tis 23 aug, 2005 21:59
Ort: HUSKVARNA

Inlägg av Tolvan »

Vad har du för märke på shunten? Hur mycket vrider du shunten från stängt till helt öppen? 90 grader (från kl. 9 till kl. 12)? Jag har ESBE och till den fungerar CBJ utmärkt. Inga problem att montera själv, och skulle du få problem så går det ju utmärkt att fråga och få hjälp här! Det kan (bör) inte vara så stora problem att de inte går att lösa på "distans".

En sak som är bra med shuntstyrning är också att om tempen i pannan varierar (t.ex vid ved-eldning, men kanske även vid pellets beroende på hysteresen mellan från och tillslag) så sköter ju styrningen om att reglera framledningstempen till samma värde oavsett tempen i pannan.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
lennart wiklund
Lärjunge!
Inlägg: 351
Blev medlem: sön 31 okt, 2004 18:23
Ort: järpen i vackra jämtland

Inlägg av lennart wiklund »

Visst skall du skaffa en shunt automatik!!
Cbj:n från thermomatick är en ypperlig sådan.Köp den gamla modellen(den gröna)DEN ÄR KLART BÄST.
Ingen utegivare,bara en för innomhusbruk.
Jag själv bor i ett gammalt hus,byggt 57.95kvm på tre plan(ink hel källare)Pannan är en diom el oved sen början på 90talet.,en kombipanna.
Har komletterat med acctankarx1000l+laddomat 4030.pelletsbrännare janfire minor.teglat pannan innuti,samt köpt till spiralformade turbulatorer.
Efter issolering av vind(40-50cm ekofiber)turbulatorer i tuberna,samt shuntautomatik sjönk min pelletsförbrukning med ca 10kg dygnet vid -20 ute....

Detta är inte lite..
Hur som helst. i mitt hus fungerar följande bäst.
alla termostater öppna på max på elementen,shuntstyrningen får sköta detta.vid -10 ute,40c framledning,då ligger returen på 22c ungefär.
Sträva alltid efter att ha så låg framledningstemp utan att det för den skull känns kallt inne.tempdiff på returen högsta möjliga. Jag har fått justera om en del element,framför allt på nedre våning har jag fått strypa för att få upp önskad värme på övre plan.Har även fått strypa cirk pumpen extra för att få ner returtempen.

Nu vart säker detta mycket för en späd planta...
Men shuntatomatik,så låg framledning som möjligt,lägsta möjliga returtemp,koll på rökgastemp, samt intrimmad brännare+panna kommer man långt.

lennart
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Vad skall shunten stå på?

Inlägg av André »

Wille skrev:Kan man installera en shuntautomatik själv?

wille
Ja då de kan du specielt med en termomatic cbj med innegivare.. :wink:
Största problemet är väl att dra kabeln till termostaten på ett snyggt/osynligt..

Jag drog kabeln bara provisoriskt genom källartrappen o upp på botten våningen för att se om de blev bra/lämplig placering.. De kan jag nog ge som råd, lite synd att kämpa o va duktig med kabel dragning om placeringen inte blev bra beroende på drag, kyla/värme o man måste göra om allt igen.. Ibland kanske placeringen blir bäst i källare t.ex..

De tog knappt 30 min så va den på plats o igång.. :D
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Giggegubb
Prima virke
Inlägg: 38
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 15:05

Inlägg av Giggegubb »

Har nu monterat en ERA10 på en ESBEshunt, men stött på problem. Den felmarkerar med båda gula lamporna (dvs close och open).

Jag misstänker att det har ngt att göra med att den ska börja med stänga helt och sedan öppna 20 sek, men att den inte kan stänga shunten.

När jag följde instruktionen började jag med inställning av shuntventilen, som enl instr kunde vara monterad på fyra olika sätt. Min befintliga shunt var dock monterad på ett femte sätt, med sifferbrickan i läge kl 9-12, med moturs stängning. Jag monterade då sifferbrickan i läge kl 6-9.

Men nu kan jag inte manuellt stänga shunten helt: det gör man väl med att vrida moturs tills det tar stopp eller? :?:

Tacksam för hjälp!
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt

Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
Joachim A
Energiprofet!
Inlägg: 427
Blev medlem: lör 04 jun, 2005 13:11
Ort: Huskvarna

Inlägg av Joachim A »

Giggegubb skrev:Har nu monterat en ERA10 på en ESBEshunt, men stött på problem. Den felmarkerar med båda gula lamporna (dvs close och open).

Jag misstänker att det har ngt att göra med att den ska börja med stänga helt och sedan öppna 20 sek, men att den inte kan stänga shunten.

När jag följde instruktionen började jag med inställning av shuntventilen, som enl instr kunde vara monterad på fyra olika sätt. Min befintliga shunt var dock monterad på ett femte sätt, med sifferbrickan i läge kl 9-12, med moturs stängning. Jag monterade då sifferbrickan i läge kl 6-9.

Men nu kan jag inte manuellt stänga shunten helt: det gör man väl med att vrida moturs tills det tar stopp eller? :?:

Tacksam för hjälp!
Open lampan är röd :wink:

close lampan lyser igenom till den röda open lampan.

hur siffrorna på brickan sitter spelar ingen större roll det viktiga är åt vilket håll den stänger.

ska du ställa shunten manuelt får du trycka in ratten innan du vrider.
Thermia Biomatic 20+
Allan
Lärjunge!
Inlägg: 348
Blev medlem: tis 22 nov, 2005 20:57
Ort: Malmö
Kontakt:

Inlägg av Allan »

Om du trycker in ratten, som Joachim A säger, men fortfarande inte kan stänga shunten helt, låter det som om du skulle behöva justera axelns läge i shuntautomatiken.
Axelns stängd-läge skall ju sammanfalla med shuntautomatikens stängd-läge.
TMV kombipanna -74, shuntaut. CBJ
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol