Vad skall shunten stå på?
vad skall shunten stå på?
ok då kilar jag in till Clas Ohlsson... vad kan jag max ha som panntemperatur? Drar den väldigt mycket mer pellets om jag kör 80 istället för 70 grader?
Re: Vad skall shunten stå på?
Se anliggningstermometer artikel-nr 34-631 hos Clas Ohlson. Men liknande termometer finns lite överallt. Du spänner fast den med en "fjäder" runt röret som går ut från shunten.Wille skrev:var hittar jag en så här temp för att kolla framledningstemperaturen?
Det finns väl lite olika läror om detta, men jag har läst att man "ska" shunta ut 40 grader till elementen vid 0 grader utomhus, och 50 grader vid -10 grader utomhus. Men den exakta tempen beror förstås på värmebehovet i just ditt hus, men du kan ju ha detta som ett riktvärde.Wille skrev: Samt vad skall då panntemperaturen vara på? Just nu kör jag 70 grader och även en spädplanta förstår att panntemperaturen har betydelsen relaterat till vad shunten står på!
Som jag skrev tidigare; skaffa en automatisk shuntstyrning... så slipper du tänka på detta. Är dessutom inomhustempen högre än inställt värde (t.ex p.g.a sol, värme från TV/lampor etc, eller om det blir vår/sommar!) så stänger styrningen shunten helt, och det sparar man en hel del energi på! I synnerhet om inomhustempen är högre en längre tid.
Efter att ha läst om shuntstyrning här på forumet och senare införskaffandet så är jag definitivt helt såld på detta!!
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
Vad skall shunten stå på?
Kan man installera en shuntautomatik själv?. Är inte jättehändig men har ingen lust att prata med installatören här i Katrineholm då de är ganska slappa tycker jag.
Men det är klart jag kan ju börja med en termometer från Clas Olson och gå ner i pannrummet och vrida på shunten när det som nu kommer en köldknäpp, -7 i natt.
wille
Men det är klart jag kan ju börja med en termometer från Clas Olson och gå ner i pannrummet och vrida på shunten när det som nu kommer en köldknäpp, -7 i natt.
wille
- Stugsittaren
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1184
- Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
- Ort: Norra Sörmland
Det är ganska enkelt att montera. Det svåraste är att skruva bort ratten till shuntventilen och skruva fast styrmotorn istället (den sitter dels på axeln till ratten och dels med en adapter i shunten). Inte alls svårt om du bara försäkrat dig om att din shunt passar till den styrning du funderar på.
Sedan handlar det om att spika upp sladdar till inne- eller utegivare och hitta ett 230V uttag att koppla in styrningen i. = Färdigt!
Min panna är 40 år gammal och jag fick inte med adaptern till styrningen när jag köpte den begagnat. (satt kvar på den slängda pannan) Gjorde en ny av en skruv som jag slipade till med en vinkelslip. (Hade gått att fixa med vanlig fil och bågfil åxå). Annars inga större problem. Fick dock köpa en längre skruv för att fästa i axeln.
Lycka till!
Sedan handlar det om att spika upp sladdar till inne- eller utegivare och hitta ett 230V uttag att koppla in styrningen i. = Färdigt!
Min panna är 40 år gammal och jag fick inte med adaptern till styrningen när jag köpte den begagnat. (satt kvar på den slängda pannan) Gjorde en ny av en skruv som jag slipade till med en vinkelslip. (Hade gått att fixa med vanlig fil och bågfil åxå). Annars inga större problem. Fick dock köpa en längre skruv för att fästa i axeln.
Lycka till!
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
Vad har du för märke på shunten? Hur mycket vrider du shunten från stängt till helt öppen? 90 grader (från kl. 9 till kl. 12)? Jag har ESBE och till den fungerar CBJ utmärkt. Inga problem att montera själv, och skulle du få problem så går det ju utmärkt att fråga och få hjälp här! Det kan (bör) inte vara så stora problem att de inte går att lösa på "distans".
En sak som är bra med shuntstyrning är också att om tempen i pannan varierar (t.ex vid ved-eldning, men kanske även vid pellets beroende på hysteresen mellan från och tillslag) så sköter ju styrningen om att reglera framledningstempen till samma värde oavsett tempen i pannan.
En sak som är bra med shuntstyrning är också att om tempen i pannan varierar (t.ex vid ved-eldning, men kanske även vid pellets beroende på hysteresen mellan från och tillslag) så sköter ju styrningen om att reglera framledningstempen till samma värde oavsett tempen i pannan.
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 351
- Blev medlem: sön 31 okt, 2004 18:23
- Ort: järpen i vackra jämtland
Visst skall du skaffa en shunt automatik!!
Cbj:n från thermomatick är en ypperlig sådan.Köp den gamla modellen(den gröna)DEN ÄR KLART BÄST.
Ingen utegivare,bara en för innomhusbruk.
Jag själv bor i ett gammalt hus,byggt 57.95kvm på tre plan(ink hel källare)Pannan är en diom el oved sen början på 90talet.,en kombipanna.
Har komletterat med acctankarx1000l+laddomat 4030.pelletsbrännare janfire minor.teglat pannan innuti,samt köpt till spiralformade turbulatorer.
Efter issolering av vind(40-50cm ekofiber)turbulatorer i tuberna,samt shuntautomatik sjönk min pelletsförbrukning med ca 10kg dygnet vid -20 ute....
Detta är inte lite..
Hur som helst. i mitt hus fungerar följande bäst.
alla termostater öppna på max på elementen,shuntstyrningen får sköta detta.vid -10 ute,40c framledning,då ligger returen på 22c ungefär.
Sträva alltid efter att ha så låg framledningstemp utan att det för den skull känns kallt inne.tempdiff på returen högsta möjliga. Jag har fått justera om en del element,framför allt på nedre våning har jag fått strypa för att få upp önskad värme på övre plan.Har även fått strypa cirk pumpen extra för att få ner returtempen.
Nu vart säker detta mycket för en späd planta...
Men shuntatomatik,så låg framledning som möjligt,lägsta möjliga returtemp,koll på rökgastemp, samt intrimmad brännare+panna kommer man långt.
lennart
Cbj:n från thermomatick är en ypperlig sådan.Köp den gamla modellen(den gröna)DEN ÄR KLART BÄST.
Ingen utegivare,bara en för innomhusbruk.
Jag själv bor i ett gammalt hus,byggt 57.95kvm på tre plan(ink hel källare)Pannan är en diom el oved sen början på 90talet.,en kombipanna.
Har komletterat med acctankarx1000l+laddomat 4030.pelletsbrännare janfire minor.teglat pannan innuti,samt köpt till spiralformade turbulatorer.
Efter issolering av vind(40-50cm ekofiber)turbulatorer i tuberna,samt shuntautomatik sjönk min pelletsförbrukning med ca 10kg dygnet vid -20 ute....
Detta är inte lite..
Hur som helst. i mitt hus fungerar följande bäst.
alla termostater öppna på max på elementen,shuntstyrningen får sköta detta.vid -10 ute,40c framledning,då ligger returen på 22c ungefär.
Sträva alltid efter att ha så låg framledningstemp utan att det för den skull känns kallt inne.tempdiff på returen högsta möjliga. Jag har fått justera om en del element,framför allt på nedre våning har jag fått strypa för att få upp önskad värme på övre plan.Har även fått strypa cirk pumpen extra för att få ner returtempen.
Nu vart säker detta mycket för en späd planta...
Men shuntatomatik,så låg framledning som möjligt,lägsta möjliga returtemp,koll på rökgastemp, samt intrimmad brännare+panna kommer man långt.
lennart
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Re: Vad skall shunten stå på?
Ja då de kan du specielt med en termomatic cbj med innegivare..Wille skrev:Kan man installera en shuntautomatik själv?
wille
Största problemet är väl att dra kabeln till termostaten på ett snyggt/osynligt..
Jag drog kabeln bara provisoriskt genom källartrappen o upp på botten våningen för att se om de blev bra/lämplig placering.. De kan jag nog ge som råd, lite synd att kämpa o va duktig med kabel dragning om placeringen inte blev bra beroende på drag, kyla/värme o man måste göra om allt igen.. Ibland kanske placeringen blir bäst i källare t.ex..
De tog knappt 30 min så va den på plats o igång..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Har nu monterat en ERA10 på en ESBEshunt, men stött på problem. Den felmarkerar med båda gula lamporna (dvs close och open).
Jag misstänker att det har ngt att göra med att den ska börja med stänga helt och sedan öppna 20 sek, men att den inte kan stänga shunten.
När jag följde instruktionen började jag med inställning av shuntventilen, som enl instr kunde vara monterad på fyra olika sätt. Min befintliga shunt var dock monterad på ett femte sätt, med sifferbrickan i läge kl 9-12, med moturs stängning. Jag monterade då sifferbrickan i läge kl 6-9.
Men nu kan jag inte manuellt stänga shunten helt: det gör man väl med att vrida moturs tills det tar stopp eller?
Tacksam för hjälp!
Jag misstänker att det har ngt att göra med att den ska börja med stänga helt och sedan öppna 20 sek, men att den inte kan stänga shunten.
När jag följde instruktionen började jag med inställning av shuntventilen, som enl instr kunde vara monterad på fyra olika sätt. Min befintliga shunt var dock monterad på ett femte sätt, med sifferbrickan i läge kl 9-12, med moturs stängning. Jag monterade då sifferbrickan i läge kl 6-9.
Men nu kan jag inte manuellt stänga shunten helt: det gör man väl med att vrida moturs tills det tar stopp eller?
Tacksam för hjälp!
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
Open lampan är rödGiggegubb skrev:Har nu monterat en ERA10 på en ESBEshunt, men stött på problem. Den felmarkerar med båda gula lamporna (dvs close och open).
Jag misstänker att det har ngt att göra med att den ska börja med stänga helt och sedan öppna 20 sek, men att den inte kan stänga shunten.
När jag följde instruktionen började jag med inställning av shuntventilen, som enl instr kunde vara monterad på fyra olika sätt. Min befintliga shunt var dock monterad på ett femte sätt, med sifferbrickan i läge kl 9-12, med moturs stängning. Jag monterade då sifferbrickan i läge kl 6-9.
Men nu kan jag inte manuellt stänga shunten helt: det gör man väl med att vrida moturs tills det tar stopp eller?
Tacksam för hjälp!
close lampan lyser igenom till den röda open lampan.
hur siffrorna på brickan sitter spelar ingen större roll det viktiga är åt vilket håll den stänger.
ska du ställa shunten manuelt får du trycka in ratten innan du vrider.
Thermia Biomatic 20+
Om du trycker in ratten, som Joachim A säger, men fortfarande inte kan stänga shunten helt, låter det som om du skulle behöva justera axelns läge i shuntautomatiken.
Axelns stängd-läge skall ju sammanfalla med shuntautomatikens stängd-läge.
Axelns stängd-läge skall ju sammanfalla med shuntautomatikens stängd-läge.
TMV kombipanna -74, shuntaut. CBJ
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol