Hej på Er!
Jag behöver lite hjälp och råd. Jag har installerat en ecotecbrännare A-4
den 14 november. Det har tyvärr visat sig att den inte fungerat bra i min
panna, en albinbanna med underförbränning. Brännaren har gått klock-
rent utan driftstopp men förbrännngen är dålig. Det visar sig genom att
askan är svart och grovkorning. Troligen är det så att avståndet mellan
brännarkoppen och taket i pannan är alldeles för kort, ca 8 cm. Enligt
Ecotec´s hemsida ska det vara minst 15 cm. Jag misstänker att jag
fått en i och för sig bra brännare men i fel panna. Installatören har
verkligen ställt upp och försökt åtgärda problemet men inte lyckats.
Är mina misstankar riktiga? Vad göra ?
Hälsningar
Anton
Ecotec-A4
Hej
Då är det för trångt att få en bra förbränning.
Har ni mätt rökgaserna, för att se vilka förbränningsväden ni får ?
Antar att CO (ppm)är hög, men de övriga CO2 och O2 är bra.
Om CO2 är hög så kan matningen minskas.
Ni har provat lite olika lösningar förstår jag, men ett kan vara att förstora sekundärluftröret en aning för att öka efterförbränningen. Det har jag gjort på en A3 25Kw för att motverka just grovkornig aska.
Svårt att säga utan att se prylarna på plats.
//Mats
Då är det för trångt att få en bra förbränning.
Har ni mätt rökgaserna, för att se vilka förbränningsväden ni får ?
Antar att CO (ppm)är hög, men de övriga CO2 och O2 är bra.
Om CO2 är hög så kan matningen minskas.
Ni har provat lite olika lösningar förstår jag, men ett kan vara att förstora sekundärluftröret en aning för att öka efterförbränningen. Det har jag gjort på en A3 25Kw för att motverka just grovkornig aska.
Svårt att säga utan att se prylarna på plats.
//Mats