Viking bio 20 startar ej

Inlägg av MikkoJ »

Hej.
Efter att rökt in rejält min Viking bio startar inte, den bara börjar start sekvensen på 0,5sekunder för att sen gå stand by.
Haft installatör o kolla den, o han rekomenderade byta kretskort. efter byte de gör fortfarande samma sak. Några ide vart proplem kan vara?
Har återstält överhetningskyddet i fallröret.
Tack i förhand
Viking Bio 20, I en gammal CTC oljepanna
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking bio 20 startar ej

Inlägg av Stegatorparn »

Styrs brännaren av panntermostat eller av temperaturgivare ansluten till brännaren?
Kan du beskriva lite utförligare vad som sker.
Brännaren startar alltid med en renblåsning i 20 sekunder innan pellets matas in.
Vad visar kontrollamporna? Blinkar lampan för Låga eller lyser den med fast sken?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
MikkoJ
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 16 jan, 2024 17:45
Ort: Enköping

Re: Viking bio 20 startar ej

Inlägg av MikkoJ »

Styrs genom panntermostat.
Den låter lite som den ska försöka gå till start prosess när man vrider på strömmen men stannar direkt o sen lyser alla lamporna..
Viking Bio 20, I en gammal CTC oljepanna
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking bio 20 startar ej

Inlägg av Stegatorparn »

Dra ur strömkabeln till brännaren och kontrollera att alla kablar i brännaren är hela och inte har någon bränd eller skadad isolering.
Kontrollera kablarnas anslutningar och jämför med elschemat i manualen att de sitter på rätt plats. Kontrollera även att strömkabeln från halvledarrelät går igenom strömtransformatorn till tändelementet.
När ni bytte kretskort, var det med en ny processor eller flyttades processorn över från det gamla kortet?
Har flamvakten rengjorts?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd