Termokontakt har börjat lösa ut efter 2 minuter

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Bertanius
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tor 25 jan, 2024 01:39

Termokontakt har börjat lösa ut efter 2 minuter

Inlägg av Bertanius »

Hallå!

Jag har fått lite problem med min Janfire Flex A. Termokontakt börjar lysa rött efter ca 2-3 minuter efter man startat den oavsett vilken 1-4 man trycker på. Har rengjort allt flera gånger samt kontrollerat tilluft till rummet samt skorstenen och allt skall vara grönt.

Efter man valt effekt bränner pannan på i några minuter och vanligvis brukar den börja blinka grön/gult och sen köra på utan problem men inte längre..

Ny husägare så har inte så mycket kött på benen, har googlat lite men det verkar som att alla andra har haft lite andra problem än just detta.

Har något något förslag på vad jag kan testa själv innan jag måste ringa hit någon expert :shock:

Bild
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Termokontakt har börjat lösa ut efter 2 minuter

Inlägg av Stegatorparn »

Låter som den 140°termovakten gett upp. Enkelt att byta själv om du gör som på filmen. https://www.youtube.com/watch?v=7EoLNjxcmLc
https://www.eldkraft.se/produkt/termoko ... en-vre1231
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/j ... t-140.html
https://www.lohr.se/reservdelar-pellets ... 140-gr-rod

Kontrollera också om kablarna sitter fast ordentligt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
burny
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: sön 21 aug, 2016 11:45

Re: Termokontakt har börjat lösa ut efter 2 minuter

Inlägg av burny »

Jag använder den här från Alie, mycket billigare,

KSD302 16A 250V 40-300 degree


https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... pt=glo2nld
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Termokontakt har börjat lösa ut efter 2 minuter

Inlägg av Stegatorparn »

Billig ja, men man får vänta på den över en månad. Inte så kul om man behöver värmen nu.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Bertanius
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tor 25 jan, 2024 01:39

Re: Termokontakt har börjat lösa ut efter 2 minuter

Inlägg av Bertanius »

Tack för svar alla! Jag ringde en granne som bor lite längre bort som också har en Janfire, han kom över och ändrade lite inställningar på varje nivå och nu har den fungerat i 2 dagar!
Skriv svar