Hjälp med ofullständig förbränning Viking Bio 35!

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
SURF
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: fre 22 dec, 2023 14:31

Hjälp med ofullständig förbränning Viking Bio 35!

Inlägg av SURF »

Hej!

Försöker hjälpa en ridförening i Umeå med deras pelletsanläggning. Lite fakta:

- Brännare Viking Bio 35 från 2016 monterad i en Arimax 360 Bio från 2010.
- Effektläge satt till att växla upp från 22 till 35 kW efter 20 min.
- 8mm pellets.
- Startdos är ställt på lite mer än ”klockan 1”
- rökgastemp verkar vara ca 100gr.
- startfördröjning verkar vara skruvad upp lite jämfört med bilden i manualen.


Nu till problemet. De får mycket oförbränd pellets (kolbitar) ner i asklådan på pannan. De byter roster var 3/4 vecka ungefär och det verkar stämma med förbrukningen om ca 200kg pellets/dygn vid kallperiod. Men just nu sitter det ett väldigt slitet roster i brännaren som dessutom saknar gavel. Min teori är att det är det här utslitna rostret som gör att förbränningen blir dålig då luft inte kommer in under pelletsen samt att fläkten kanske blåser iväg pelletsen in i pannan eftersom det inte finns nån gavel som stoppar??? Vill ni hjälpa en idiell förening så vore jag jättetacksam för hjälp!! Ska posta lite bilder som kanske kan hjälpa.
SURF
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: fre 22 dec, 2023 14:31

Re: Hjälp med ofullständig förbränning Viking Bio 35!

Inlägg av SURF »

Verkar inte som jag klara av att lägga in bilder från telefonen….
Får göra från dator senare…
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp med ofullständig förbränning Viking Bio 35!

Inlägg av Stegatorparn »

Nytt roster är nödvändigt för funktionen.
Nästa fråga är varför det går så mycket roster?
Vad är det för färg på pannans eldstadsväggar?
Spontant känns det som att förbränningen får för mycket luft och lågan blir för het och äter stål.
Måste brännaren gå upp i 35 kW?
22 kW är mer skonsamt för brännarrör och roster och rekommenderas om värmen räcker till.
Kommer också att minska pelletsförbrukningen lite.

Bilder här i allmänt måste länkas till en bildsajt som har begränsad levtid.
Under fliken Värmebaronen ska det gå att lägga in bilder direkt som blir kvar på forumet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
SURF
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: fre 22 dec, 2023 14:31

Re: Hjälp med ofullständig förbränning Viking Bio 35!

Inlägg av SURF »

Såg någonstans att värmebaronen sagt att ett roster ska hålla för minst 4 ton och då stämmer det med hur de byter nu. Har själv ingen erfarenhet av pelletsbrännare så vet ej själv. Stegatorparn, vad är din erfarenhet av hur stor kvantitet pellets ett roster ska hålla? Skulle säga att eldstadsväggarna har en ljusbrun färg. Vid kallt väder verkar det inte som att 35kw har räckt. De spetsar de med en seriekopplad oljepanna. Nu kör de i 2-stegsläget. Dvs Brännaren växlar över från 22 till 35kw efter 20 min. Panntemperaturen ligger på 60 grader.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp med ofullständig förbränning Viking Bio 35!

Inlägg av Stegatorparn »

Rostrets förslitning beror i första hand på brännarens inställning.
Sotets färg säger mig att inställningarna matning/luft är när idealet.
Behövs det en finjustering, måste man använda ett rökgasinstrument.
Byt roster och se om det gör någon skillnad på pelletsen i asklådan, vilket det borde.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar