Effecta 220 elparon värmer inte

Skriv svar
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Hej!

Vi hade tänkt köra rätt mycket el här fram tills de kallaste månaderna som väntar men har stött på ett problem. Elpatronen (6 kW) värmer inte. När vi låg på plussidan var det inga problem att hålla tempen uppe.

Pannan är en effecta pellets 220. Termostaten är ställd på runt 65c men pannan visar på 37.0 - 37.2c oavsett hur jag ställer den verkar det som. Har testat att starta om pannan och ändra lite värme kurvor (vilket inte borde spela roll) men helt utan resultat. Kan det vara så att det är vad patronen orkar med när det blir kallare?

Läste lite snabbt att man kan behöva täppa igen rökröret när man kör enbart patron, vilket jag inte har testat ännu. Några idéer?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av Stegatorparn »

Sannolikt överhettningsskyddet för elpatronen som löst ut.
Enligt elschemat lär det sitta på ett kretskort.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Misstänker att man måste öppna upp pannan för att komma åt det? Kikat lite i manualen men hittar inte riktigt vart man bör leta efter detta
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av Stegatorparn »

Sitter troligen bakom frontpanelen som är fäst med några skruvar. Gör pannan strömlös innan du börjar. Det räcker inte med strömbrytaren i panelen utan slå ifrån arbetsbrytaren om sådan finns eller slå av säkringarna i elcentralen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Hittade ingenting där bakom, får kolla igen!

[Edit] kollat igen, hittar bara all el som går till panalen och vidare ut i pannan
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Bild

16 är elpatronen, plåten framför är poppnitad, hur är tanken att man ska komma åt det undrar jag
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av Stegatorparn »

Efter lite googlande:
Överhettningsskyddet sitter i samma kapsling som drifttermostaten för elpatronen. Borde finnas en liten knapp, eventuellt under en skyddshuv, bredvid termostatratten för elpatronen i frontpanelen.
https://varme.effecta.se/reservdelar/pe ... letspannor
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Bild

bör vara den där lilla mojängen med andra ord? Testade trycka in den, fick ta i rätt bra men det kom ett klick iaf. Får ge det lite tid och se om det studsar igång!

Tack så mycket :)
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Gått ett par timmar nu och tyvärr verkar vi inte få värme ändå. Gällande överhettningsskyddet, hur långt brukar den "flytta sig" när man trycker in den? För den är kvar i typ samma position men fick som sagt ett mekaniskt klick när jag försökte trycka in den
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av Roli »

Fick du ett "klick" när du tryckte "för kung och fosterland" på den lilla knappen så hade den löst ut och är nu återställd. Det brukar vara svårt att se på knappens placering om den löst eller inte.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
nissetib
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: tor 09 feb, 2006 17:22
Ort: Skövde

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av nissetib »

Den kan ju också vara trasig. Har själv råkat ut för det fast i en CTC panna.
CTC Ecoflex -06. Bulkförråd och Pellvac.
m0jjen
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 19 nov, 2023 14:22

Re: Effecta 220 elparon värmer inte

Inlägg av m0jjen »

Roli skrev: mån 20 nov, 2023 08:49 Fick du ett "klick" när du tryckte "för kung och fosterland" på den lilla knappen så hade den löst ut och är nu återställd. Det brukar vara svårt att se på knappens placering om den löst eller inte.
Jag fick mycket riktigt ett klick. Har pratat med effecta och den rörmokare som servat pannan åt tidigare ägare, det vi kommit fram till är något av följande

* Patronen har delvis gett upp, har ju 2 värmeelement på den modellen jag har. Vilket skulle halvera effekten helt enkelt
* Alla 3 faser går inte, vet inte riktigt hur man ska kontrollera detta utöver propparna i proppskåpet - där hittar jag inget fel
* Patronen orkar inte med att värma - Testade att stänga av radiatorpumpen och då går temperaturen upp iaf, när man petar på pumpen igen så tappar vi temperaturen rätt snabbt till 37 igen dock.
Skriv svar