Iwabo S20 brännarrengöringfel?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
TobbeT
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 21 feb, 2012 15:36
Ort: Backe, Jämtland

Iwabo S20 brännarrengöringfel?

Inlägg av TobbeT »

Hej,

Köpte denna brännare vintern 2018 och den har gått klockrent framtill de senaste månaderna. Från och till varnar den för "brännarrengöringfel". Jag plockar ut den ut pannan och rastret är ute i hela sin längd. Borstar rent och kör in rastret med hjälp av ett batteri. Allt fungerar igen och den kan gå flera veckor efteråt utan problem. Nu hände det igen...tidigt i morse. Att det alltid ska börja strula när det är som kallast (-20). Är den nån som känner igen felmeddelandet och kan säga vad jag ska titta på, eller nåt som behöver bytas ut kanske?

Tack på förhand

Hittade en felkod Kod 37:
"Brännaren kan inte öppna eller stänga gallret, vilket kan orsakas av smuts på gallret eller lösa skruvar. Skador på gallerrengöringsmodul"

Kikar på detta vid nästa sotning.
Iwabo S20 + kontrollpanel. Panna "Viadrus"
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Iwabo S20 brännarrengöringfel?

Inlägg av Stegatorparn »

Rostret går trögt och glidytorna behöver rengöras. Smörj gärna glidytorna med kopparpasta för bättre funktion.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1083
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Iwabo S20 brännarrengöringfel?

Inlägg av nyman »

Rostret blir tjockare med tiden när det påläggs av stenhård järnverksslagg. Slipa ned slaggen som täcker metallytan så går rostret lätt igen.
Men hacka inte på rostret ty det är skört som en glasbit av värmen. Fick svetsa en spricka som uppstod av hackning.
Iwabo Villa S2 hette min och varnade för för stor strömförbrukning när rostret gick trögt.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
TobbeT
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 21 feb, 2012 15:36
Ort: Backe, Jämtland

Re: Iwabo S20 brännarrengöringfel?

Inlägg av TobbeT »

Är det rastret som menas här: "öppna eller stänga gallret, vilket kan orsakas av smuts på gallret"

Tusen tack båda. Ska göra det inför nästa sotning.

Åter igen...tusen tack!
Iwabo S20 + kontrollpanel. Panna "Viadrus"
Skriv svar