KMP PX50 - Röd lampa lyser vid uppstart

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Grus
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 22 apr, 2023 13:57

KMP PX50 - Röd lampa lyser vid uppstart

Inlägg av Grus »

En röd deod lyser så fort jag sätter i strömmen till brännaren. Vad kan vara orsaken till detta?

Pannan går i cirka 40 minuter innan den stängs av, varvid fallröret är fullt med pellets.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: KMP PX50 - Röd lampa lyser vid uppstart

Inlägg av Stegatorparn »

Röd lysdiod indikerar att det är problem med starten, antingen pelletsbrist eller tändelementet som inte får ström eller är trasigt.
Kontrollera tändelementets resistans med ett universalinstrument, ska vara c:a 120-145 ohm.

Har brännaren väl startat och gått i 40 minuter med fullt fallrör, är matningen lite för hög. Pelletsen hinner inte brinna upp innan nästa dos kommer. Eldstadsväggarna brukar bli svarta av sot.
Minska matningen lite i taget tills eldstadsväggarna får en ljusgrå till mellangrå färg.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Grus
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 22 apr, 2023 13:57

Re: KMP PX50 - Röd lampa lyser vid uppstart

Inlägg av Grus »

Okej, så det kan alltså vara problem med tändelementet trots att det får fyr på pelletsen? Och detta registreras av kretskortet redan före start, varför det visas en röd lampa?
Eldstadsväggarna brukar bli svarta av sot. Minska matningen lite i taget tills eldstadsväggarna får en ljusgrå till mellangrå färg.
Japp, eldstadsväggarna är svarta. Får testa att justera. Detta är dock lite märkligt då brännaren har haft denna inställning och fungerat tidigare. Eller kan väder, temperatur i skorsten och dylikt påverka sånt' här?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: KMP PX50 - Röd lampa lyser vid uppstart

Inlägg av Stegatorparn »

Tänder brännaren trots den röda lysdioden på första försöket? Röd diod brukar komma när tändningsförsöket misslyckats. Då kan man ju misstänka flamvakten, men då borde inte fläkten gå. Skumt. Kanske något fel på kretskortet eller processorn. Startar brännaren och stoppar som den ska, är det väl bara att köra vidare.

Det är pelletsens densitet som påverkar förbränningen. När du fått till rätt förbränning, så samlar du upp den pellets som brännaren matar fram i driftfas under exakt 6 minuter. Handmata brännaren från en separat hink under tiden. Väg sedan pelletsen du samlat upp och notera vikten. När du får en ny leverans, ska du göra om förfarandet och eventuellt justera matningen tills den överensstämmer med den noterade vikten.

Svart sot kan också vara ett tecken på att fläkten börjar gå trög och inte håller varvtalet. Går fläkthjulet lätt när det får en puff? Ett lagerbyte kan hjälpa.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Grus
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 22 apr, 2023 13:57

Re: KMP PX50 - Röd lampa lyser vid uppstart

Inlägg av Grus »

Stegatorparn skrev: tis 24 okt, 2023 23:49 Tänder brännaren trots den röda lysdioden på första försöket?
Ja, den lyser så fort brännaren får ström. Nu verkar den gå som vanligt igen dock, trots lysande lampa och utan ändrade inställningar.
Skriv svar