Var ansluta tempgivaren till acctank?

Inlägg av Beqem »

Hej Har bytt till en Bequem 20 alu och vill få den att jobba mot min acctank.
När jag tittar på elschemat står det:

Om laddpump funktion används rökgas givare ersätts med tank givare.
Därmed brännaren fungerar efter tank givare.

Har kopplat in tankgivaren i stället för rökgasgivaren och då syns rökgassymbolen med tank tempen på displayens startbild..
Ska det vara så eller har jag missat något?

Är det ok att koppla in tankgivaren på panngivarens plats? Det verkar mer logiskt men är det ofarligt?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Var ansluta tempgivaren till acctank?

Inlägg av Stegatorparn »

Panngivaren flyttas från pannan till ett dykrör i mitten av ackumulatortanken. I servicemenyn aktiveras Diff tank och differensen mellan start och stopp ställs in. Glödhållningen sätts till Nej i effektmenyn.
Laddningspumpen styrs lämpligen av panntemperaturen, men rökgastemperaturen fungerar också.
Vid eldning mot ackumulatortank erfordras också någon typ av laddstyrning, t.ex. Laddomat 11-30.
http://www.termoventiler.com/sv/vara-pr ... omat-11-30
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd