Plåtlocket under är på plats, det var när jag mätte resistansen som jag lossade endast.

Skall kolla inställningarna!

Skall försöka få till lite bilder i vart fall. Kanske en film. Skall man lägga det på youtube? Inte här på forumet?
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av Stegatorparn »

Youtube blir bra.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

Bränslemängd ratt 24: står på kl 11

Startdos ratt22: står på kl 12

Luftmängd vid låg effekt ratt 26: står på kl 17

SW1
Normalläge
Högeffekt
0 min

SW2
Plåtskruv
Normalläge (har provat högt drag också)
----
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

Oki skall försöka filma när påfyllnadsröret fylls ändå upp till skruven så att man kan se alla indikeringslamporna samtidigt.
Hej och hå!
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av Stegatorparn »

Ser inget onormalt med dina inställningar.
Antar att du har en Värmebaronen originalskruv 1,5 meter.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

Stämmer bra det.
Kör dock från en stor 200 L regnvattentunna istället för från ett MAFA-förråd.
Problemen var likartade innan dess men jag tog bort förrådet då det var så otympligt i mitt lilla pannrum. Kom liksom inte åt vattenmätare, rör, kranar, avlopp etc.
Det tycks ju inte som om det är matningen i sig som krånglar med skruven utan mer när det faller ner och stockar sig. Men vad vet jag en enkel pelletsnisse i källaren :)
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

Kollade lite snabbt på matningen
När det brinner för fullt så fylls ju då rör+plaströr helt upp som jag skrivit innan. Jag tömmer plaströret och en stund senare är det fullt igen.
Nu mätte jag att skruven går ca 4 ggr på en minut och då ett halvt varv vid varje tillfälle. Är det normalt?
När den mellersta lampan går in i avsvalningsfas , gul lyser kontinuerligt, så slutar skruven att mata.
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av nyman »

På mina brännare av den här typen brukar skruven vara ställd att starta var femtonde sekund. Matningen kring 2,2-2,5 sekunder på skruven. Skruven kommer från en Vikingbio. Tycker det låter som att du har väldigt hög matning.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

nyman skrev: fre 13 jan, 2023 21:39 På mina brännare av den här typen brukar skruven vara ställd att starta var femtonde sekund. Matningen kring 2,2-2,5 sekunder på skruven. Skruven kommer från en Vikingbio. Tycker det låter som att du har väldigt hög matning.
Ok men blir inte det samma sak att starta var 15 sekund som att starta fyra gånger per minut?
Matningen går sedan några sekunder varje gång, kanske 2.5 som du skriver. Eller missförstår jag något i det du skriver?
Är det en fabriksinställning eller är det den gröna knappen på tvären som styr så att man kan ställa in 10 sek eller 20 sek istället?
Ja jag är ganska säker på att det är matningen som är för hög och då fyller metallrör och plaströr upp till skruven. Pelletsen hinner inte 'brinna undan'
Det jag inte förstår är varför den matar så mycket hela tiden?
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av Stegatorparn »

Har du provat att sänka matningen ytterligare?
Bäst är att mäta vad brännaren matar fram under 6 minuter, så vet du effekten.
Dra ur sladden till skruven och dra även ut flamvakten och belys den med en lampa.
Brännaren ska ha startsignal från termostaten. Nu startar den och kommer snabbt att gå in i normal drift på hög effekt.
I högeffektläget Sätter du i skruvens kontakt i brännaren och samlar upp den frammatade pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter.
Väg sedan påsen på en hushållsvåg. Vid 20 kW ska det bli c:a 415 gram. Pelletsvikt x 4,8 kWh/kg x 10 för hel timma.

Alternativt minskar du matningen tills det inte fyller röret och förbränningen ser bra ut. Eldstadsväggarna får en ljusgrå färg.
Därefter kan det vara lämpligt att mäta enligt ovan och lägga vikten på minnet. Bra att justera in samma vikt vid ny pelletsleverans.
Inte säkert att det blir exakt 20 kW beroende på fläktens kapacitet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av nyman »

En SPGskruv jag har liggande gav 3,5 sekunder för ett halvt varv. Borde då ge 16-18 kW effekt. Inte onormalt hög om nu pannan orkar svälja den effekten. Någon pelletsbroms eller liknande i fallröret måste ju göra att det fastnar. Har fastnat för mig när pelletsslangen haft för dålig lutning.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

Skall kolla lite mer på det om att nåt bromsar Nyman! Där är ju en plåt där metallfallröret slutar ner i brännarhuset . Den ser dock större ut än rörets mynning så borde inte vara problem. Jag knackar ibland lite på röret och då sjunker stapeln kanske ett par cm men det går inte att trycka ned med fingrarna inne i metallröret. Kanske är det bromsen som på nåt sätt ändå blockerar?

Jag har nu mätt mängden pellets Stegatorparn.
Missade första minuten att jag hade driftsvredet på kl 6 men efter en minut så vred jag snabbt upp till kl 11.
Körde 6,5 min och då blir vikten på pellets 440 gram. Verkar ju stämma bra det. Så kanske inte att det matas för mycket pellets utan att de inte trillar ned ordentligt?

Undrar om det då ändå är ett fysiskt hinder på något sätt. Fallrör+slang är i samma vinkel, alltså slangen fortsätter i samma riktning som metallröret så det borde vara tillräckligt brant.
Om man skulle testa att köra utan läppen som skall bromsa pellets? Ger det nån ytterligare information eller ställer den till med andra problem?
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av nyman »

Öka fallslangens vinkel så blir det bra med den delen. Effekten är nog lite hög så gör en riktig inställning. Finns minst 20 olika trådar som handlar om brännarinställning. Klocka med sekundvisare och digital hushållsvåg är bäst att ha plus en sladdlampa att kolla i rökröret med.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
xrf
Fröträd
Inlägg: 73
Blev medlem: mån 12 sep, 2005 08:40

Re: Viking bio20 stannar tidigt

Inlägg av xrf »

Tack för tipsen där!
Tar gärna emot en bra användbar länk för injusteringen om du har nån som du vet är bra :)