Styrning shuntventil
Styrning shuntventil
Hej! Jag har en fin fungerande PID-styrning till min bivalenta shunt (på en ESP32 mikrokontroller). Tyvärr oscillerar den starkt så fort flödet upphör (tex när det blir varmt i huset och thermostaten stänger). Har ni någon idé hur det kan undvikas? Mvh, Alexander
Panna: CTC 1100 Family 25
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
Re: Styrning shuntventil
Hysterens kanske.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5021
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Styrning shuntventil
Går det att justera I-tiden, så öka den något.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare