Överhettningsskydd pelletsrör

Inlägg av LasseGG »

Hej
Jag har haft en brand så slangen smälte. Har fått hit en ny slang men brännaren kommer inte igång utan stannar med lysande rött sken efter en stund. Vill minnas att förra gången det här hände så var det också överhettningsgivaren (klixon) som hade gett upp, hade då en reservbrännare som jag plockade den ifrån. Hur vet jag om det är den som är dålig nu? Kan den återställas eller är den bränd?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överhettningsskydd pelletsrör

Inlägg av Stegatorparn »

Klixon går att återställa.
Gör brännaren strömlös. Ta bort skyddskåpan på fallröret och tryck hårt på brytarens centrum tills det hörs ett klick.
Brytarens återställningsknapp kan se lite olika ut beroende på fabrikat.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
LasseGG
Prima virke
Inlägg: 41
Blev medlem: sön 27 nov, 2016 12:12

Re: Överhettningsskydd pelletsrör

Inlägg av LasseGG »

Ah, tack för tipset, nu funkar det. :D