Gäller en px21
När man stänger av brännaren så ska fläkten öka i varv och sedan stängas av. Min gör inte den processen.
Någon som vart med om detta?
Kom ner nu i morse och brännaren hade gått ner i vilo fas temperaturen va 80 grader på vattnet.. Men ändå brann det lite i brännaren. Så ska den ju inte göra?
Stängde då av knappen på brännaren men fläkten ökade inte.
Brännaren gör inte nerkylningsfas
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5021
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Brännaren gör inte nerkylningsfas
Temperaturgivaren stoppar brännaren när inställd temperatur är uppnådd och gör en kontrollerad ureldning innan fläkten stannar och brännaren går i viloläge.
Vill du stoppa brännaren i driftfas, ska du dra ur temperaturgivaren för att få en ureldning.
Brinner det ännu när fläkten gjort en ureldning, har brännaren fått för mycket bränsle.
Är pannan kolsvart inuti?
Vill du stoppa brännaren i driftfas, ska du dra ur temperaturgivaren för att få en ureldning.
Brinner det ännu när fläkten gjort en ureldning, har brännaren fått för mycket bränsle.
Är pannan kolsvart inuti?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare