Två små frågor, ska jag köra i högeffektsläget eller lågeffektsläget i min anläggning? Jag kör med extern tempgivare som sitter en bit upp på primärtanken.
Vilken hastighet bör jag ha på min laddomat?
Viking Bio låg eller hög effekt?
Viking Bio låg eller hög effekt?
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Viking Bio låg eller hög effekt?
Med tanke på pannstorleken och rökgastemperaturen bör du nog köra på hög effekt om du har en murad skorsten utan insatsrör.
Med insatsrör är inte rökgastemperaturen så viktig. Med turbulatorer i tuberna kan du prova även låg effekt som är skonsammare för brännarröret.
Med insatsrör är inte rökgastemperaturen så viktig. Med turbulatorer i tuberna kan du prova även låg effekt som är skonsammare för brännarröret.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Viking Bio låg eller hög effekt?
Stort tack för snabbt svar!
Japp, då får det bli hög effekt.
Jag har murad skorsten utan insatsrör. Och inga turbulatorer, så krångligt när man tycker om att sota kanalerna varje vecka.
Rökgastemperaturen innan dragbegränsaren är 145 grader på låg effekt och 165 på hög effekt när jag kör på 340grams matning på 6 minuter, mätt på lågeffektsläget.
Japp, då får det bli hög effekt.
Jag har murad skorsten utan insatsrör. Och inga turbulatorer, så krångligt när man tycker om att sota kanalerna varje vecka.
Rökgastemperaturen innan dragbegränsaren är 145 grader på låg effekt och 165 på hög effekt när jag kör på 340grams matning på 6 minuter, mätt på lågeffektsläget.