Hej
Har en pellux 200 med plattvärmeväxlare som har börjat ge varmvatten en kort stund sen blir det kallt.
Huset värms i övrigt utan problem.
Är det någon som haft samma problem?
Mvh Thomas
Nibe Pellux 200 Varmvatten
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Nibe Pellux 200 Varmvatten
Kan vara flödesvakten som kärvar eller pumpen som inte startar vid tappning.
Bägge åtkomliga om man fäller ner övre frontluckan.
Man får mäta sig fram om det kommer ström till pumpen vid tappning.
Ska gå att göra ren en flödesvakt som kärvar.
Elektroniken i luckan måste skyddas noggrant från vattenspill.
Bägge åtkomliga om man fäller ner övre frontluckan.
Man får mäta sig fram om det kommer ström till pumpen vid tappning.
Ska gå att göra ren en flödesvakt som kärvar.
Elektroniken i luckan måste skyddas noggrant från vattenspill.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Nibe Pellux 200 Varmvatten
Ska kolla på det nu i helgen.
Stort tack hoppas det hjälper.
Stort tack hoppas det hjälper.
-
- Prima virke
- Inlägg: 56
- Blev medlem: sön 19 aug, 2012 17:44
Re: Nibe Pellux 200 Varmvatten
hur gick det?
Alltid bra att trådar följs upp, ifall någon annan i framtiden söker på samma problem
Alltid bra att trådar följs upp, ifall någon annan i framtiden söker på samma problem
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Re: Nibe Pellux 200 Varmvatten
Hej
Jag kopplade cirkulationspumpen till varmvattnet seperat så den går hela tiden.
Stort tack för hjälpen
Mvh Thomas
Jag kopplade cirkulationspumpen till varmvattnet seperat så den går hela tiden.
Stort tack för hjälpen
Mvh Thomas